Bojler - pojistný ventil - netěsnící přechodka
Dobrý den,
odkapává mi voda z místa pod bojlerem, kde přechodkou (zřejmě s převlečnou maticí) vstupuje potrubí do pojistného ventilu. Lze matici dotáhnout? Jakým těsnícím prostředkem je uvnitř matice provedenou utěsnění - pryžovým kroužkem? Nebo bude nutno přechodku měnit - ale jak? Připadá mi, že je napevno spojena sa spodní přívodní PPR trubkou - je tomu tak? Jakým způsobem případně vypustím bojler, který není opatřen výtokovým ventilem? Předem velice děkuji za rady.
Tedy, některé rady tu jsou podivné... Nevím, kdo na tom snímku vidí nějaký kulový ventil.
Nechápu, jak někdo může tvrdit, že páčka na pojistném ventilu ho může uzavřít - podle polohy??
Na snímku je pojistný ventil. Ten nejde a nesmí jít nijak uzavřít. Páčka slouží k pravidelnému testování a proplachu. Vychýlením se ventil
pootevře a pustí vodu do odpadního výstupu.
Ventil je pravděpodobně chybně připojen převlečnou maticí. Na snímku je vidět "pakování" koudelí. To se u převlečné matice nedělá.
Tam patří těsnění.
Oprava: Zavřít přívod studené vody. -- bojler není třeba vypouštět, ani nijak nesnižovat tlak uvnitř.
Pokud je pojistný ventil v pořádku, jeho zpětný ventil vodu ven nepustí.
--- Jedním klíčem, nebo hasákem podržet pojistný ventil, aby se nepovolil.
--- Druhým klíčem nebo hasákem povolit převlečnou matici. Matici povolit tak, až se potrubí rozpojí.
Očistit a vložit pryžové, nebo klingeritové těsnění. Matici chytnout do závitu a dobře dotáhnout.
V prodejně chtít Těsnění pod půlpalcovou převlečnou matici. Bude mít průměr, jako má závit na pojistném ventilu.
netečie to nahodov priamo z toho poistneho ventilu? a po matici iba odklapava?