Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení zasuvky

Ahoj, chystal jsem se vyměnit zásuvky v objektu který používám již delší dobu. Po odhalení jsem zjistil, že zásuvka je zapojena na dva dráty - fáze + zem přivedena na kolik a na pravou zdířku. Nulák (modrý) je nezapojen.

Chci se zeptat, zda je to taťko správně a mám po výměně zapojit zásuvku stejně, nebo je nutne zasuvku zapojit : fáze-levo, nulak- pravo a zem na kolik?

Diky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Zjisti, zda je nulák zapojen i v ostatních zásuvkách. Proměř, zda je nulák nepřerušen (s vypnutou el…
Prasak 28.06.2020 11:09
Prasak
Ahoj, vypadá to na to, že všechny zásuvky jsou zapojeny stejně -tzn. pouze na fázi a zem, kdy nula j…
Max2020 28.06.2020 11:46
Max2020
Ptám se na proudový chránič (lidově "fíčko"), nikoliv jistič. Pokud tam proudový chránič není, tak j…
Prasak 28.06.2020 12:11
Prasak
Radit osobám bez elektrotechnické kvalifikace aby něco měřili multimetrem v rozvodnici, to snad né
Ra20z 29.06.2020 08:38
Ra20z
Ra20z, prosím o definici spojení "elektrotechnické kvalifikace" Děkuji
milan.cukrar 29.06.2020 11:51
milan.cukrar
Nejlepší bude, když ten pán vyhrabe poslední glejt o přezkoušení podle vyhlášky 50.... Pokud ten gle…
Yarda 30.06.2020 10:55
Yarda
Yardo, takže papír je důležitý, nikoliv zdali tomu rozumí a umí..
milan.cukrar 30.06.2020 12:48
milan.cukrar
Zde se musím přiklonit k tomu, že je v tomto případě ten papír opravdu důležitý. Zejména v elektrote…
Zerozero 30.06.2020 13:22
Zerozero
Tazatel napsal dotaz ze kterého je zřejmé, že tomu nerozumí. Z dotazu jsem usoudil, že se v tom před…
Yarda 30.06.2020 14:13
Yarda
Jardo a Zero, nemám papír, nemám zkoušky a udělal jsem mnoho bytů a provozoven, kompletně elektriku.…
milan.cukrar 30.06.2020 18:42
milan.cukrar
Myslím, že v případě nějakého úrazu, smrti, či větší hmotné škody by soud či pojišťovnu vaše vysvětl…
martas38 01.07.2020 21:32
martas38
Martas, zkust napsat podrobněji, "nějakého úrazu, smrti" co se může stát, když je to OK zapojeno? Ko…
milan.cukrar 02.07.2020 06:13
milan.cukrar
Prosím čtěte nejprve můj rozsáhlý příspěvek výše, který jsem tímto trochu odsunul. Odpovím za martas… nový
Zerozero 02.07.2020 10:30
Zerozero
Zerozero, nikdo není neomylný, to sděluji od začátku. Já se snažím přesvědčin některé, že tím, že má… poslední
milan.cukrar 02.07.2020 11:13
milan.cukrar

Zjisti, zda je nulák zapojen i v ostatních zásuvkách. Proměř, zda je nulák nepřerušen (s vypnutou elektrikou, samozřejmě).
Je v objektu použit proudový chránič? Pokud ano, tak ta zásuvka musí být zapojena mimo něj, jinak by pokaždé vybavil.

Ahoj, vypadá to na to, že všechny zásuvky jsou zapojeny stejně -tzn. pouze na fázi a zem, kdy nula je v krabičce nezapojena.

Jistič je použit - jeden hlavní jistič a pak podruzny, který je pouze na zásuvky.

Nasmerujes mě, prosím, jak prověřit, zda je nulák nepřerušen?
Diky

Ptám se na proudový chránič (lidově "fíčko"), nikoliv jistič. Pokud tam proudový chránič není, tak je nejspíš použito jen dvouvodičové zapojení zásuvek, tedy TN-C, což znamená, že kdybys zásuvku zapojil třívodičově, tedy i s nulákem, nejspíš by nefungovala. Otázkou zůstává, proč je vedení provedeno třívodičově, ale zapojeno je to jen dvojvodičově.

Proměřit nulák - normálně multimetrem, pípákem, od zásuvky do rozvodné skříně. V rozvodné skříni zkontroluj, zda je nulák vůbec v objektu použit/zapojen, tím bych začal. Podle toho se rozhodni, zda nové zásuvky zapojíš stejně, jako ty staré, nebo to necháš celý předělat do bezpečnější podoby.

Zde se musím přiklonit k tomu, že je v tomto případě ten papír opravdu důležitý. Zejména v elektrotechnice se na to (mělo by) dbá, protože elektřina a její nebezpečí není na první pohled zřejmá a tím může být velmi nebezpečná.
Samozřejmě vím a sám uznávám, že existují i majitelé "papíru", kteří věci příliš nerozumějí a naopak "papíroví" laici, kteří z vlastního zájmu věci rozumějí a dokážou práci odvést i odborně.
Ale problém je v tom, že pokud dojde k úrazu, požáru nebo jiné škodě, ke znalostem laika se nepřihlíží.
-- Když už jsem tady, vyjádřím se k tomu, proč asi jsou zásuvky zapojené dvouvodičově, když je přítomen modrý vodič.
Pravděpodobně je v objektu instalace provedená v soustavě TN-C, tedy dvouvodičově.
Ale je možné, že došlo k částečné rekonstrukci, nebo rozšíření o další zásuvky. Ten kdo vedení dělal, použil třívodičový kabel prostě z důvodu že ho měl, nebo s myšlenkou pozdější další rekonstrukce instalace, kdy by se přešlo na instalaci TN-S, tedy třívodičovou. Tedy, aby nové vedení již bylo připravené na přepojení do soustavy TN-S.
Do té doby, než k tomu dojde, zapojil zásuvky po staru, aby to bylo v celém objektu stejné a modrý vodič ponechal nezapojený.
Z toho důvodu doporučuji zásuvky zapojit tak jak byly. Zelenožlutý vodič na kolík a dál na pravou zdířku.

Tazatel napsal dotaz ze kterého je zřejmé, že tomu nerozumí. Z dotazu jsem usoudil, že se v tom předtím šťoural někdo, kdo tomu taky moc nerozuměl. A že by nebylo od věci, kdyby se na tu elektroinstalaci podíval někdo, kdo tomu rozumí a řekl si k tomu své.
https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec-pripojeni-na-elektriku

Citát z klasika (mistr s učněm natahují dráty na nějakou zahradní slavnost):

"Pane mistr, bude nám to probíjet."
"Nám ne. Jim to bude probíjet."

Jardo a Zero, nemám papír, nemám zkoušky a udělal jsem mnoho bytů a provozoven, kompletně elektriku. Když přišel revizák, jemu jsme samozřejmě řekl, že to dělal Jarda, (náš společný známý, který mne to učil) a nikdy nebyl problém. Na druhou stranu znám elektrikáře, který má papíry a zkoušky, a taky se mu občas něco nepovedlo, jako každému.
Jsem přesvědčen, že elektriku má dělat ten, kdo tomu rozumí, bez ohledu na too, jaký má gleit.

Prosím čtěte nejprve můj rozsáhlý příspěvek výše, který jsem tímto trochu odsunul.
Odpovím za martase.
Něco jiného je víra a přesvědčení a něco jiného skutečnost. Jak se říká, i dobrý tesař se jednou utne.
Můžete být tisíckrát přesvědčený že jste to udělal dobře. Revizák může být přesvědčený, že je to v pořádku. Takže by se nikdy nemělo nic stát. Ale taky se říká "nikdy neříkej nikdy" Jenže chybička se vloudí a jak jsem psal, nemusí mít ani vinu ten kdo to dělal, ale "neměl papír"
V jste opravdu tak nezlomně přesvědčený, že nemůžete udělat chybu? Já po čtyřiceti letech praxe, s par 8, o tom sám o sobě nejsem přesvědčený.
Co se může stát, když je to OK zapojeno? Jenže to je ono. Že je to OK, jste přesvědčen vy. Možná je to pravda, ale je tomu tak opravdu skutečně, nebo jen víra? Je to skutečně 100%, nebo nedej bože jen
99,9999%? A jen ta tisícina procenta, jediný špatně dotažený šroubek v celé instalaci může způsobit požár. A pak se hledá viník, jak jsem psal. A neměl oprávnění - viník.
Spadlo letadlo (dost často). Všichni konstruktéři, technici, montéři, kontroloři i piloti byli přesvědčeni, že práci odvedli bezchybně. Přesto spadlo. Jak to, vždyť tedy NEMOHLO spadnout!
Potopil se Titanic. Všichni konstruktéři tvrdili, že je nepotopitelný.
Jste stále ještě přesvědčený, že jste NEMOHL udělat chybu? Je revizák přesvědčený, že to NEMOHL přehlédnout? Přesto se případy dějí, i když je každý přesvědčený, že je to bezvadné.
A pak....? Opět. Hledá se viník...
A už konečně přestanu otravovat a téma opustím. Ať si každý dělá co chce. :-):beer:

Zerozero, nikdo není neomylný, to sděluji od začátku. Já se snažím přesvědčin některé, že tím, že má někdo doklad na provádění elektriky nezaručí, je je to správně, jak sám připouštíte.
Pokud bych měl papír na elektro, vůbec byste nepsal nic o neštěstích, povolených šroubcích a podobně.

Já zastávám názor, že je to o šikovnosti člověka, bez ohledu na to, zdali má glejt. Páč i s glejtem dělají chyby, což sám přiznáváte.
Taky tedy končím, a přeji jen pohodu v životě a neschle u jiného té,atu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru