Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Je to sice dost, ale v norme, limit je 264V.
bahno 25.07.2019 22:29
bahno
Je to sice dost, ale v norme, limit je 264V. Podle normy je to 230V +10%/-10%. To znamená 252V je h…
Jan Fiala 26.07.2019 08:55
Jan Fiala
Tusimze +10%/-15% + tam je jeste neco navic jako kratkodoby vykyv, kterej to taky musi zvladnout.
bahno 26.07.2019 20:00
bahno
Byvalo -6% dočasně na dobu přechodu, nyní -10% nový
Jan Fiala 26.07.2019 20:31
Jan Fiala
Měl jsem někde spisek o tom, jak se určuje shoda s normou, ale našel jsem z něj jenom nějaký výcuc p… nový
ml1 05.08.2019 17:05
ml1
A proto je mnohem jednodušší požádat distributora o umístění měřidla. Zdarma je připojí a pak si zas… nový
Jan Fiala 05.08.2019 18:36
Jan Fiala
To jsem tedy nedostal, ale už je to zase deset let. Naštěstí nám natáhli nové vedení, trochu si naml… nový
kejki 06.08.2019 19:54
kejki
Poslal jsem jim několik mailů, kde jsem naměřil 53V. Požádal jsem o umístění měřidla. To přivezli, z… poslední
Jan Fiala 07.08.2019 07:27
Jan Fiala
Než sa dovoláš na ústredí distribútora energetikov nápravy, predraď si k citlivým digitálnym prístro…
Nuda 26.07.2019 16:27
Nuda
Znám jen jedno zařízení které by vyrobilo přesně 230V +-0.5V, ale až na cenu. A pokud nevíte, tak to…
jezekhifi 26.07.2019 16:30
jezekhifi
Je to jen trafo s odbockami ktere prepina dle potreby, dle popisu vystup 220V +/- 8%, takze nejakych…
lucifer 26.07.2019 17:11
lucifer
To mě je jasné. Accuphase ps 530 je vlasně 4 násobný výkonový zasilovač, a dokáže to 230V +-0,5V 50…
jezekhifi 26.07.2019 17:37
jezekhifi
Chroma 61704 je ještě dražší, stála nás kolem půl milionu. Tehdy se výběru věnovala značná pozornost… nový
ml1 05.08.2019 16:56
ml1

Měl jsem někde spisek o tom, jak se určuje shoda s normou, ale našel jsem z něj jenom nějaký výcuc pro distribuované zdroje. Tam bylo i určeno jak se to má měřit.
Princip je ten, že se měří v desetiminutových intervalech a z nich se dělá statistika. V rámci toho intervalu se určí průměrná efektivní hodnota (tím se třeba zruší flikr, takže pokud vám blikají světla, nereklamujte napětí, ale flikr). Měření má probíhat aspoň týden (nejmíň tedy 1008 vzorků). A teďkon se určí rozložení a dál už jen vzpomínám, 95% souboru má spadat do užšího tolerančního pole (myslím +/-5%) a všechny (což znamená 99% nebo tak nějak) se musí nacházet v tolerančním poli +/-10%. Pokud by tedy byla ta hodnota 252 V trvalá, neni to ve shodě s normou, protože takto na hraně smí být jen 5% vzorků.

Než sa dovoláš na ústredí distribútora energetikov nápravy, predraď si k citlivým digitálnym prístrojom nejaký lacný stabilizátor napätia s plynulou sínusoidou na 230V do 1kW.

https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272

Máš to-to oné zariadenie zároveň aj ako ochranu proti prepätiu v sieti, hlavne proti americkým, kapitaľistickým, západným, zahnívajúcim hromom a bleskom. Aspoň sa odpáli prioritne "v črevách" tento prvý lacný xindel ktorý je na rane, pričom objektívne garantujem, že sa nedostane VN až kdesi hlboko do zariadení elektroniky ak švacne pred chalupou do stĺpa IS. Je to určite múdrejšie riešenie ako nejaké šunty v podobe prepäťových ochrán z Tesca či Lídlu.

Chroma 61704 je ještě dražší, stála nás kolem půl milionu. Tehdy se výběru věnovala značná pozornost, protože to dostal na starost velmi pečlivý pán, takže si myslím, že máme to nejlepší, co se dalo za ty peníze pořídit. Myslím, že jediné, co neměla proti konkurenci je analogový vstup, takže časový průběh se dá různě naprogramovat (včetně libovolného tvaru křivky), ale nedá se kopírovat nějaký vstup. Jinak napětí od 0 do 300, proud do 8A (ve špičce dá kolem stovky), kmitočet od 15 do hodně (myslím 1500, ale tak vysoko jsem nikdy nešel). A ještě, ale to v té době neměl žádný zdroj, nemá možnost odběru (funkce sink), což občas také vadí, ale to bysme tedhy prý museli přidat jednu nulu k ceně, nevím jak dnes.
Ale jak koukám na štítek, tak vstup 160-250V fázového napětí.

Autotrafo by na tuhle úlohu bohatě stačilo, starý Křižík dělá z 220 na vstupu 0-250, jen nevím jestli by se s takovou neměl ten vstup napojit na konec vinutí. Mimochodem nějaké autotrafo by se nám hodilo, ideálně trojfázové, dělá to ještě vůbec někdo?

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru