Je to sice dost, ale v norme, limit je 264V.
bahno 25.07.2019 22:29
bahno
Je to sice dost, ale v norme, limit je 264V. Podle normy je to 230V +10%/-10%. To znamená 252V je h…
Jan Fiala 26.07.2019 08:55
Jan Fiala
Měl jsem někde spisek o tom, jak se určuje shoda s normou, ale našel jsem z něj jenom nějaký výcuc p…
ml1 05.08.2019 17:05
ml1
A proto je mnohem jednodušší požádat distributora o umístění měřidla. Zdarma je připojí a pak si zas…
Jan Fiala 05.08.2019 18:36
Jan Fiala
To jsem tedy nedostal, ale už je to zase deset let. Naštěstí nám natáhli nové vedení, trochu si naml…
kejki 06.08.2019 19:54
kejki
Poslal jsem jim několik mailů, kde jsem naměřil 53V. Požádal jsem o umístění měřidla. To přivezli, z… poslední
Jan Fiala 07.08.2019 07:27
Jan Fiala

Měl jsem někde spisek o tom, jak se určuje shoda s normou, ale našel jsem z něj jenom nějaký výcuc pro distribuované zdroje. Tam bylo i určeno jak se to má měřit.
Princip je ten, že se měří v desetiminutových intervalech a z nich se dělá statistika. V rámci toho intervalu se určí průměrná efektivní hodnota (tím se třeba zruší flikr, takže pokud vám blikají světla, nereklamujte napětí, ale flikr). Měření má probíhat aspoň týden (nejmíň tedy 1008 vzorků). A teďkon se určí rozložení a dál už jen vzpomínám, 95% souboru má spadat do užšího tolerančního pole (myslím +/-5%) a všechny (což znamená 99% nebo tak nějak) se musí nacházet v tolerančním poli +/-10%. Pokud by tedy byla ta hodnota 252 V trvalá, neni to ve shodě s normou, protože takto na hraně smí být jen 5% vzorků.