Měl jsem někde spisek o tom, jak se určuje shoda s normou, ale našel jsem z něj jenom nějaký výcuc pro distribuované zdroje. Tam bylo i určeno jak se to má měřit.
Princip je ten, že se měří v desetiminutových intervalech a z nich se dělá statistika. V rámci toho intervalu se určí průměrná efektivní hodnota (tím se třeba zruší flikr, takže pokud vám blikají světla, nereklamujte napětí, ale flikr). Měření má probíhat aspoň týden (nejmíň tedy 1008 vzorků). A teďkon se určí rozložení a dál už jen vzpomínám, 95% souboru má spadat do užšího tolerančního pole (myslím +/-5%) a všechny (což znamená 99% nebo tak nějak) se musí nacházet v tolerančním poli +/-10%. Pokud by tedy byla ta hodnota 252 V trvalá, neni to ve shodě s normou, protože takto na hraně smí být jen 5% vzorků.