Světlo spínané dvěma vypínací - vytažení fáze/nuly pro zvonek
Ahoj, mám dotaz - v chodbě bytů mám stropní světlo, které je spínání dvěma vypínací (jeden za vstupními dveřmi do bytu a jeden na druhém konci chodby). Vypínač za vchodovými dveřmi bych chtěl využít (pokud to bude možné), abych z něj vytáhl 220 před vchodové dveře (provrtal bych díru) a tím napalájel domovní zvonek před vchodovými dveřmi.
Otazkou je, zda je toto vůbec možné? Stavil by mi jen fáze a nula.
Bohužel není jiná možnost jak před vchodové dveře dostat napájení pro zvonek ..:(
Díky za jakoukoliv radu!!
Já bych začal tím, co na to majitel nebo správce domu. Mně na jejich místě by se vůbec nelíbilo, že se mi v domě někdo šťourá v elektrice.
Proč vlastně chceš vytáhnout (už nějakou dobu se uvádí) 230V na zvonek? To tam žádné zvonky nemáte?
Dal jsem dotaz do poradny, sekce elektrika. Chtěl jsem poradit s dotazem, který uvádím v popisu. To, proč potřebuji 220 (230) je dáno zařízením... Právní poradna, ala kdo je majitelem, je zcela mimo mísu - majitelem jsem já.
Díky předem za jakoukoliv radu k tematu.
Tak já bych si ve vypínači u dveří změřil, kde je tam fáze, jestli je tam pořád nezývisle na poloze obou přepínačů a i když je vyšroubovaná žárovka (pokud budeš měřit doutnavkovou zkoušečkou, tak se ti tam fáze může dostat i přes žárovku). A taky kde je pojistka nebo jistič na to světlo, jestli utáhne i další spotřebič. Ale asi bych spíš zvolil nějaké bezdrátové řešení.
Zkusím zjistit zda je tam ta fáze. Předpokládám, že pokud fáze bude, je možné použít nulak z vypínače a je to? Co se týká jističe , ten by měl být ok a měl by utáhnout (místo žárovky - byla původně - mám led panel) tak videozvonek asi nebude problém ..
Jen se bojím, aby to nedopadlo stylem - někdo zazvoní, rozsvítí se světlo… Fakt je takový problém někde najít krabičku, a vytáhnout napájení z ní? Tohle, co navrhujete, možná fungovat bude, ale je to prasárna
Díky za reakci. Bohužel jak jsem uvadel, krabička nikde v okolí není. Je na druhé straně chodby a tahat kabel - je to šílená dálka:( bohužel řešení (pokud to půjde) je jen tohle ...
Jedna z možností jak zapojit schodišťové přepínače.
Pokud je u domovních dveří přepínač co je v červeném rámečku, tak asi vytažení napájení zvonku z přepínače nebude možné.
Použiteľná fáza na napájanie zvončeka je len v jednom z prepínačov. To zistíš len meraním - otvor obidva prepínače a tlejivkovou skúšačkou zisti, ktorý kontakt svieti bez ohľadu na polohu prepínačov. Vyskúšaj všetky polohy prepínačov. Bude to jeden (stredný) kontakt v niektorom prepínači. Iné kontakty sú pre tvoj účel nepoužiteľné. Ak budeš mať šťastie, tak tú požadovanú fázu budeš mať v tom prepínači, čo je bližšie k zvončeku. Ak budeš mať smolu a použiteľná fáza bude vo vzdialenejšom prepínači, tak ešte pozri kadiaľ je tam tá fáza privedená, možno ti to pomôže nájsť bližší bod ku zvončeku. Nulák tam ale nikde nebude - ten nájdeš v stropnom svetle (alebo v tej krabici, čo ti radili hľadať predo mnou - a tam bude aj použiteľná fáza).
Díky za radu! Vyzkouším!