Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Světlo spínané dvěma vypínací - vytažení fáze/nuly pro zvonek

Použiteľná fáza na napájanie zvončeka je len v jednom z prepínačov. To zistíš len meraním - otvor obidva prepínače a tlejivkovou skúšačkou zisti, ktorý kontakt svieti bez ohľadu na polohu prepínačov. Vyskúšaj všetky polohy prepínačov. Bude to jeden (stredný) kontakt v niektorom prepínači. Iné kontakty sú pre tvoj účel nepoužiteľné. Ak budeš mať šťastie, tak tú požadovanú fázu budeš mať v tom prepínači, čo je bližšie k zvončeku. Ak budeš mať smolu a použiteľná fáza bude vo vzdialenejšom prepínači, tak ešte pozri kadiaľ je tam tá fáza privedená, možno ti to pomôže nájsť bližší bod ku zvončeku. Nulák tam ale nikde nebude - ten nájdeš v stropnom svetle (alebo v tej krabici, čo ti radili hľadať predo mnou - a tam bude aj použiteľná fáza).