Problém s topením. Junkers
Ahoj,
v první řadě bych rád řekl, že jsem úplný laik v dané oblasti. Poslední dobou mě zlobí závěsný kotel Junkers Ceraclass zs/24. Nebo spíše topení. Na tlakoměru na kotli není v klidové pozici žádný tlak vody. Při uvedení do provozu (vytápění) se tlak zvedne minimálně a z radiátorů se ozývají hlasité bublavé zvuky, které neskutečně ruší hlavně večer. Normálně by mě napadlo, že jsou radiátory zavzdušněné. Vezmu tedy šroubovák sklenici a odvzdušním je. Dojdu ke kotli a dopouštějícím ventilem dopustím vodu aby tlak byl max 1bar (resp. aby ručička tlakoměru byla max na "jedničce"). A tady právě začíná můj problém. Při spuštění vytápění mi totiž po nějaké době z radiátoru vyteče voda a teče tak dlouho dokud nejsou radiátory opět zavzdušněné.(2x slušná louže na koberci) Já nevím jestli mám někde na radiátoru něco dotáhnout nebo naopak povolit u kotle nebo jestli není tlak moc vysoký nebo jestli nepostupuji špatně při odvzdušňování.
Předem velmi děkuji za jakékoliv tipy a rady...blíží se zima a potřeboval bych to vyřešit :)
Většinou se začne u kontroly měchu v expanzní nádobě.
Kudy z radiátoru teče voda? Není to spíš vada radiátoru?
Z trubek přívodu vody do radiátoru ze spoje. A nedělá to jediný radiátor. Vždy to je nějaký jiny. Vpříloze posílám foto odkud voda silně "odkapává".
Určitě ty spoje odkud to kape utáhni. Další věc viz. 1. rada. Zaměř se na expanzní nádobu.
Osobně bych kompresorem dotlakoval vzduch do expanzní nádoby při odstaveném a vypuštěném kotli na 1,5 barů a potom napustil vodu.
Je tam klasický ventilek na kolo.
Pokud se to bude chovat stejně, tak zavolej topenáře.
Důrazně doporučuji co radí Čumil_old nahoře.
Kontrolu expanzní nádoby.
Pokud nevíte jak tak sehnat instalatéra topenáře.
Obvyklý problém šetřílků, ktorým zarastie hriadeľ obehového, integrovaného čerpadla Grundofs osadeného v keramických puzdrách hriadeľa, že sa v konečnom dôsledku čerpadlo nepohne. S týmto kapitalisti z Ameriky nepočítali, že narazia na čvargu od roku 1948 statočne prevychovávaných, šetriacich tupcov z radov vypatlaných boľševikov.
Pri bežnom tlaku, pri nastavení na III. rýchlostný stupeň obehového čerpadla, stačí čerpadlo hnať vodu do sústavy aj pri nižšom tlaku v sústave, ako je 1bar bez zavzdušnia radiátorov v prípade otvorenej expanzky situovanej na najvyššom bode chalupy s voľným prepadom.
Odstránenie vady.
Povoľ chromový šroub na čele Grundfos, vyber ho von a pohni šroubovákom hriadeľ. Čerpadlo sa poddá, je to minimálny zásah než sa roztočí.
Apropó: Vole, nesmie sa vypínať kotol, jeho SW, riadiaca jednotka, sporadicky pretočí "hejbadlá" inštalované v kotli. Capišto Italiáno?
Jako první provést dotažení šroubení u radiátorů, případně výměnu vadných těsnění. Pak provést úplné odvzdušnění. Okruh se zavzdušňovat nesmí! Pokud je v něm vzduch, dochází potom, při spuštění čerpadla, k zjištěnému bublání v radiátorech. Při úplném naplnění okruhu vodou musí manometr na kotli ukazovat (ve studeném stavu) tlak, rovnající se max. výšce nejvýše umístěného bodu okruhu topení. Pokud jde o topení na jednopodlažní úrovni, může to být i pouze 0,1-0,2 atm (10-20 kPa). Pokud jde kotel v přízemí a jde o patra, pak při každém patru o cca 0,4 atm víc (rozdíl podlaží).
Při zatopení a zvyšování teploty se tlak mírně zvyšuje. Není to o mnoho, je to pouze o rozdíl objemu mezi studenou a teplou vodou a u maloobjemových systémů (což podle fota přívodu radiátoru Tvůj je) je minimální.
Jinak doporučuji rovněž kontrolu stavu exp.nádoby. A pokud jsi opravdu laik a nedokážeš si ani poradit se šroubením u radiátorů, pozvi topenáře. Bude to jistější.
Doplňuji dodatečně, vzhledem k tomu, že již není možno odpověď upravit. Co se týče těch tlaků na kotli, tyto mnou uvedené minimální tlaky platí, pokud je expanzní nádoba "atmosférická" (otevřená a umístěná nejvýše, což bývalo běžné u samotížných rozvodů). Pokud máš (a to předpokládám) expanzku tlakovou, pak by jsi ji měl mít natlakovánu na cca 1 atm (horním ventilkem a možno dotlakovati i klasickou pumpičkou na kolo s hadičkou na moto a měřit manometrem na auto).
Potom, při odvzdušňování a plnění systému vodou z tlakového zdroje (vodovodního řádu), by jsi měl systém naplnit a na manometru na kotli by jsi měl mít tlak, podle nejvyššího bodu (jak jsem Ti popsal v předchozí odpovědi /10m výšky = 1 atm/), + cca 0,3-0,5 atm.
A po ohřátí vody v systému se tlak o trochu zvýší. Ale opět platí, že ne o moc (záleží na objemu vody v systému). A pokud systém nevypustíš/neodpustíš a je dokonale těsný, pak by měl tlak na kotli, po vychladnutí vody, zůstávat stále stejný!!! To je důležité. Toliko ještě k systému s tlakovou expanzní nádrží.