Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s topením. Junkers

Jako první provést dotažení šroubení u radiátorů, případně výměnu vadných těsnění. Pak provést úplné odvzdušnění. Okruh se zavzdušňovat nesmí! Pokud je v něm vzduch, dochází potom, při spuštění čerpadla, k zjištěnému bublání v radiátorech. Při úplném naplnění okruhu vodou musí manometr na kotli ukazovat (ve studeném stavu) tlak, rovnající se max. výšce nejvýše umístěného bodu okruhu topení. Pokud jde o topení na jednopodlažní úrovni, může to být i pouze 0,1-0,2 atm (10-20 kPa). Pokud jde kotel v přízemí a jde o patra, pak při každém patru o cca 0,4 atm víc (rozdíl podlaží).
Při zatopení a zvyšování teploty se tlak mírně zvyšuje. Není to o mnoho, je to pouze o rozdíl objemu mezi studenou a teplou vodou a u maloobjemových systémů (což podle fota přívodu radiátoru Tvůj je) je minimální.
Jinak doporučuji rovněž kontrolu stavu exp.nádoby. A pokud jsi opravdu laik a nedokážeš si ani poradit se šroubením u radiátorů, pozvi topenáře. Bude to jistější.;-)