Ako som už vyššie spomínal je to stará inštalácia možno aj 50 rokov.Na poschodí idú vodiče cez poval…
pista 54 18.09.2018 15:13
pista 54
Pokud je přívodní vedení k zásuvce, ze které chceš napojit ten průtokáč, provedeno starým vedením Cu… poslední
George63 18.09.2018 23:12
George63

Ako som už vyššie spomínal je to stará inštalácia možno aj 50 rokov.Na poschodí idú vodiče cez povalu jedna fáza priamo na svetlo plus ochranný nulovací vodič,prerušený na svetlo a potom na zásuvku,dalšia fáza z vypínača na svetlo.No ono v minulosti asi neboli spotrebiče ako napr.práčka,vtačka...proste boli nemali asi taký výkon ak som to správne napísal.Ono aj prierezy napr.v zásuvkách sú 0,75 až 1 mm2.Jasné že do budúcna by som si na tu prerábku zavolal aj projektanta.Dočasne by som to vyriešiel,zrobil by som predlžovák s kábel prierez vodičov 2,5 3 žilový.Na tú zásuvku kde sa nápája práčka sa ešte napája aj ten pritokový ohrievač.Prirez vodičov je tam 0,75 až 1 mm.Práčka sa púšťa len raz do týždňa.Takže pri praní sa na predlžovák 3C krat 2,5 zapoji len práčka a potom po dopraní sa práčka vypne a zapojí sa len prietokový ohrievač.Predlžovák som nadimenzoval prierez kábla na ten prietokový.Poistku by so dal 16 A.V odbornej sposibilosti sa uvádza uloženie vodčov v omietke pre práčku prierez 1,5 istenie 16 A v Tab. 16.1.3 Prierezy vodiov a ich istenie v bytoch pre sústavu TN — S,neni to málo tých 1,5

Pokud je přívodní vedení k zásuvce, ze které chceš napojit ten průtokáč, provedeno starým vedením Cu 1 mm, izolace gumou a opředené, zřejmě v trubce pod omítkou, pak je jeho možné jištění proti přetížení max.10A. Dáš-li 16A nebude vedení jištěno proti přetížení a mohlo by, při max. zatížení, vyhořet. A ten průtokáč povolené zatížení rovněž dosti překračuje (cca 13A). Pro pračku 10A ale většinou stačí. Stejné vodiče 0,75 pak max. jištění 6A. Poměrně jednoduché a rychlé stanovení jištění vodičů je v tomhle odkaze. Není to sice možná úplně 100% přesné, ale poměrně dostačující.
https://elektrika.cz/jisteni-kabelu

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru