info výkon
Dobrý deň,aký výkon má táto batéria,neviem značku,ale to je asi jedno.Na stránke výrobcu sa udáva 3 KW.Žeby taký malý zázrak mal 3 KW.Dajme tomu že má 3 KW,bude mi stačiť istič 16 A.Po vypočítaní 3000:230=13,04 z vzorca P=U krat I,ďakujem,pekný večer........https://www.alza.sk/mediashop-livington-d5091342.htm
Jistič má nějakou toleranci, takže může mít nižší úroveň vypnutí. Napětí v síti nebývá 230V, ale o něco víc (bývá 240V), takže i odběr proudu bude větší.
Bude to jen odporová zátěž, takže nějaké proudové nárazy na začátku by tam být nemusely, ale už v tom okruhu nezapojíš vůbec nic.
Ok ďakujem,može byť na samostatný obvod Istič 16 A,Prúdový chránič 1 polový PF6-25A/2/0,003.Ono je to inštalácia v starom dome a je čo mi je jasné že nesmie byť automatická práčka z vrchu plnená výkon asi 2 KW,no a ten prietokáč na 1 zásuvku.Alebo dať chránič PF6-25/0,03 1 polový a dva ističe 16 A na prietokový a 10 A na práčku.Do budúcna sa tam chystám prerobiť elektrinu,je tam aj 3 f.obvod ale ten chcem zrušiť
zásadne tieto prdítka, marketingové šunty bez akumulácie momentálneho výtoku ohriatej vody v nejakom, (hoci aj v drobnom 10l zásobníku), odmietam.
Pravda je, ak jeho momentálny prietokový výkon presahuje nad 18kW /3x400V /50Hz ohrevnej, prietokovej špirály s ktorou sa dá jakštaš v skromnej domácnosti niečo v drese poumývať či osprchovať spotený habitus pod cícerkom vody.
To je docela schůdné řešení, o dvě třídy vyžší RCD typ minimálně AC, tedy 25/30mA a za něj dát to co popisuješ, jen je možné k odběru a stáří elektroinstalace. že při součastném odběru to bude padat (ne nadproudem), ale RCD nereaguje na max proud na co je určený, to je jen max pro průtok, reakce je jiná. proto se dává vyšší aby vydržel proudovou zátěž,
Při 240 snad menší proud, samostatnou zásuvku jištěnou 16A jističem lze zatížit 3680W, ale to te opravdu max.
Jen upřesnuji, jistič je nadproudová ochrana, ne nadpětová.
Když máš odpor a připojíš k němu konkrétní napětí, proteče proud a vznikne příkon na odporu (teplotní výkon)
Když zůstane stejný odpor a připojíš vyšší napětí, myslíš, že se sníží proud a příkon na odporu zůstane konstantní? To asi ne.
Ako som už vyššie spomínal je to stará inštalácia možno aj 50 rokov.Na poschodí idú vodiče cez povalu jedna fáza priamo na svetlo plus ochranný nulovací vodič,prerušený na svetlo a potom na zásuvku,dalšia fáza z vypínača na svetlo.No ono v minulosti asi neboli spotrebiče ako napr.práčka,vtačka...proste boli nemali asi taký výkon ak som to správne napísal.Ono aj prierezy napr.v zásuvkách sú 0,75 až 1 mm2.Jasné že do budúcna by som si na tu prerábku zavolal aj projektanta.Dočasne by som to vyriešiel,zrobil by som predlžovák s kábel prierez vodičov 2,5 3 žilový.Na tú zásuvku kde sa nápája práčka sa ešte napája aj ten pritokový ohrievač.Prirez vodičov je tam 0,75 až 1 mm.Práčka sa púšťa len raz do týždňa.Takže pri praní sa na predlžovák 3C krat 2,5 zapoji len práčka a potom po dopraní sa práčka vypne a zapojí sa len prietokový ohrievač.Predlžovák som nadimenzoval prierez kábla na ten prietokový.Poistku by so dal 16 A.V odbornej sposibilosti sa uvádza uloženie vodčov v omietke pre práčku prierez 1,5 istenie 16 A v Tab. 16.1.3 Prierezy vodiov a ich istenie v bytoch pre sústavu TN — S,neni to málo tých 1,5
Pokud je přívodní vedení k zásuvce, ze které chceš napojit ten průtokáč, provedeno starým vedením Cu 1 mm, izolace gumou a opředené, zřejmě v trubce pod omítkou, pak je jeho možné jištění proti přetížení max.10A. Dáš-li 16A nebude vedení jištěno proti přetížení a mohlo by, při max. zatížení, vyhořet. A ten průtokáč povolené zatížení rovněž dosti překračuje (cca 13A). Pro pračku 10A ale většinou stačí. Stejné vodiče 0,75 pak max. jištění 6A. Poměrně jednoduché a rychlé stanovení jištění vodičů je v tomhle odkaze. Není to sice možná úplně 100% přesné, ale poměrně dostačující.
https://elektrika.cz/jisteni-kabelu