Pokud je přívodní vedení k zásuvce, ze které chceš napojit ten průtokáč, provedeno starým vedením Cu 1 mm, izolace gumou a opředené, zřejmě v trubce pod omítkou, pak je jeho možné jištění proti přetížení max.10A. Dáš-li 16A nebude vedení jištěno proti přetížení a mohlo by, při max. zatížení, vyhořet. A ten průtokáč povolené zatížení rovněž dosti překračuje (cca 13A). Pro pračku 10A ale většinou stačí. Stejné vodiče 0,75 pak max. jištění 6A. Poměrně jednoduché a rychlé stanovení jištění vodičů je v tomhle odkaze. Není to sice možná úplně 100% přesné, ale poměrně dostačující.
https://elektrika.cz/jisteni-kabelu