Ako som už vyššie spomínal je to stará inštalácia možno aj 50 rokov.Na poschodí idú vodiče cez povalu jedna fáza priamo na svetlo plus ochranný nulovací vodič,prerušený na svetlo a potom na zásuvku,dalšia fáza z vypínača na svetlo.No ono v minulosti asi neboli spotrebiče ako napr.práčka,vtačka...proste boli nemali asi taký výkon ak som to správne napísal.Ono aj prierezy napr.v zásuvkách sú 0,75 až 1 mm2.Jasné že do budúcna by som si na tu prerábku zavolal aj projektanta.Dočasne by som to vyriešiel,zrobil by som predlžovák s kábel prierez vodičov 2,5 3 žilový.Na tú zásuvku kde sa nápája práčka sa ešte napája aj ten pritokový ohrievač.Prirez vodičov je tam 0,75 až 1 mm.Práčka sa púšťa len raz do týždňa.Takže pri praní sa na predlžovák 3C krat 2,5 zapoji len práčka a potom po dopraní sa práčka vypne a zapojí sa len prietokový ohrievač.Predlžovák som nadimenzoval prierez kábla na ten prietokový.Poistku by so dal 16 A.V odbornej sposibilosti sa uvádza uloženie vodčov v omietke pre práčku prierez 1,5 istenie 16 A v Tab. 16.1.3 Prierezy vodiov a ich istenie v bytoch pre sústavu TN — S,neni to málo tých 1,5