Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spojeny zasuvkovy a svetelny obvod?!

Zdravim, u svagra pri rekonstrukci jsme narazili v elektricke krabici na zajimavou vec - v jedne krabici se nachazi privod zasuvkoveho a svetelneho obvodu, ktere jsou navic propojeny(pomoci wago). Svagr tvrdi, ze to tak muze byt ::) Je tohle vubec mozne?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
V základní otázce je mi nejasné, o co se jedná. Jak jsou v jedné krabici provedeny přívody dvou obvo… nový
George63 28.04.2018 22:33
George63
Už jsem viděl i jističe propojené nahoře a dole. Nemusím říkat, že něco takového je absolutně nepříp… poslední
ml1 30.04.2018 10:46
ml1

V základní otázce je mi nejasné, o co se jedná. Jak jsou v jedné krabici provedeny přívody dvou obvodů a pak navíc propojeny?
Ale všeobecně.
Jednotlivé obvody el.instalace, samostatně jištěné a jističem vypínatelné, musí být od sebe odděleny a nesmí mít v el. instalaci společná vedení, ani propojovací místa. Dle ČSN 332130 existovala pouze vyjímečná možnost t.zv. sdruženého obvodu více shodných zařízení (třeba 3 ks jednofázových zásuvek, napojených společným kabelem 5C (dříve v soustavě TN-C 4B) a jištěných 3 x 1 fázovým jističem v jednotlivých fázích a v krabici rozvedených do tří 1 fáz. zásuvek 230V), ale u takovéhoto obvodu musí být na vývodu v el. rozvaděči zařazen společný vypínací prvek všech tří fází tohoto obvodu a tento obvod musí být výrazně označen jako "sdružený obvod". Ale v tomto případě se o toto určitě nejedná.
A pokud by šlo o to, že v této krabici je proveden pouze přívod obvodu z jedné fáze a z jednoho jističe a z něj napojeny zásuvky (tedy "zásuvkový" obvod) a případně napojeno i nějaké svítidlo, nejednalo by se o samostatný světelný okruh propojený s okruhem zásuvkovým. A v tomto případě norma připouští i vyjímečné připojení svítidla na zásuvkový okruh, případně i obráceně, vyjímečné připojení zásuvky na případný okruh světelný, třeba pro připojení svítidel u nočních stolků v ložnici a pod.
Ale běžně by měly být okruhy zásuvek a osvětlení provedeny vždy jako samostatné a nesmí být mezi sebou nikde propojovány.

Už jsem viděl i jističe propojené nahoře a dole. Nemusím říkat, že něco takového je absolutně nepřípustné. To když jsem známému známého vyměňoval vyhořelou zásuvku. Radši jsem dělal, že to nevidim, protože řešit jak pět jističů paralelně (navíc vypadaly jak sbírka z bazaru nebo skládky) může sloužit, na to jsem neměl náladu. Hlavně když to vypnul tak, abych nedostal pecku. Omezil jsem se jen na to, co věděl, že jeho instalace je nějak "divná".Myslím že v tom domě a bytě tohle byl ten nejmenší problém.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru