Jak odstranit jiskření kontaktů u termostatu při rozpínání obvodu?
Osadil jsem příložný termostat na zpátečku do kotle.Hlídá mi teplotu cca 60-65°C spolu s magnetický ventilem při ohřevu vody v bazénu přes výměník.Při poklesu nastavené teploty vratné vody z výměníku dochází k drnčení mag.ventilu, než dojde k jeho zavření, poněvadž termostat mžikově nerozepne a na kontaktech dochází k jiskření. Dá se to nějakým působem eliminovat?
IMHO u termostatu co má na výstupu kontakt by měl být použitý mikrosvišť co spíná a rozepíná mžikově. Není problém v tom?
Pokud kontakt spíná střídavý proud tak odrušovací kondenzátor může vést takový proud co stačí k přidržení sepnutého relé (vlastní zkušenost).
co je IMHO a jak poznám, že termostat má mikrosvišť? Jak mám rozumět větě:Pokud kontakt spíná střídavý proud tak odrušovací kondenzátor může vést takový proud co stačí k přidržení sepnutého relé (vlastní zkušenost).Žádné relé nepoužívám jen magnetický ventil.
=dle mého skromného názoru (in my humble opinion)
podle charakteristického zvuku (cvaknutí)
to je stejné, když dáte odrušovací kondík moc velký, bude proud přes kondezátor stačit na otevření ventilu
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/4549-pen-jpg ]](/file/view/4549-pen-jpg)
Zdá se, že to zapojoval odborník:
Chyby vidím DMSN dvě:
1) Vyfocený termostat je určen do "normálního" prostředí a Vy jej provozujete v prachu - tím trpí kontakty, které se nadměrně opalují - jiskří i mechanismy, které původně spínaly i rozpínaly mžikově - nyní se pohybují pomalu a tím více opalují kontakty.
2) Pakliže termostat ztratil schopnost mžikově spínat a vypínat, je opotřebovaný a je třeba jej vyměnit. Doporučuji použít přístroj určený do takového prostředí, kde jej používáte - tedy v provedení do prostředí s nebezpečím hořlavých a elektricky vodivých prachů (uhlí, uhlík). Pak bude mít násobně větší životnost i bezpečnost.
P.S.: DMSN - dle mého skromného názoru
Děkuji všem za rady a Váš čas, nakonec jsem zjistil kuriozní problém. Rychlost teplotní změny média byla velmi nízká (<1K/1min). Nastavil jsem vyšší průtok a přemístil termostat s 2" potrubí na 1", nyní vypíná mžikově a mag.ventil rázem uzavře a již nedrnčí.
Odstraněn následek, příčina jiskření zůstala
Naopak příčina jiskření odstraněna,následek drnčení mag.ventilu eliminován!
příčinou zůstalo nefunkční mžikové rozpínání. Pomalá, nebo rychlá změna teploty správně nemá mít na rychlost rozpínání vliv... ale je to Vaše zařízení a volba...
Nesouhlasím s Vaší názorem viz:
Popis
Slouží pro spínání čerpadla v kotlovém nebo topném okruhu. Dodáváme TG (zelenošedý)
Technické informace
- teplotní rozsah: 20 - 90 °C
- teplotní diference: 8 ± 3K
- stupeň krytí: IP 20
- třída izolace: I
- rychlost teplotní změny: <1 K/min
- max. horní teplota: 85 °C
- skladovací teplota: 15 - 60 °C
- teplota okolí: 5 - 40 °C
- výstup: vypnutí nebo přepnutí kontaktů
- zatížení kontaktů: 1 - 2 = 16 ( 2,5 ) A/250 V
1 - 3 = 2,5 A/250 V
- instalační umístění: běžné prostředí
- vývodní trubka: M20 x 1,5
- montáž: na trubku
- skladovací teplota: 15 - 60 °C
- teplota okolí: 5 - 40 °C
- výstup: vypnutí nebo přepnutí kontaktů
- zatížení kontaktů: 1 - 2 = 16 ( 2,5 ) A/250 V
1 - 3 = 2,5 A/250 V
- instalační umístění: běžné prostředí
- vývodní trubka: M20 x 1,5
- montáž: na trubku