Nesouhlasím s Vaší názorem viz:
Popis
Slouží pro spínání čerpadla v kotlovém nebo topném okruhu. Dodáváme TG (zelenošedý)
Technické informace
- teplotní rozsah: 20 - 90 °C
- teplotní diference: 8 ± 3K
- stupeň krytí: IP 20
- třída izolace: I
- rychlost teplotní změny: <1 K/min
- max. horní teplota: 85 °C
- skladovací teplota: 15 - 60 °C
- teplota okolí: 5 - 40 °C
- výstup: vypnutí nebo přepnutí kontaktů
- zatížení kontaktů: 1 - 2 = 16 ( 2,5 ) A/250 V
1 - 3 = 2,5 A/250 V
- instalační umístění: běžné prostředí
- vývodní trubka: M20 x 1,5
- montáž: na trubku
- skladovací teplota: 15 - 60 °C
- teplota okolí: 5 - 40 °C
- výstup: vypnutí nebo přepnutí kontaktů
- zatížení kontaktů: 1 - 2 = 16 ( 2,5 ) A/250 V
1 - 3 = 2,5 A/250 V
- instalační umístění: běžné prostředí
- vývodní trubka: M20 x 1,5
- montáž: na trubku