Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kontrola zásuvek - proudový chránič

Přidělával jsem v garáži nový elektrický okruh, který jsem proměřil zkoušečkou ZNF-95 (obdoba vadasky). Proměřil jsem fáze-nulák, fázi-zem.
Elektrikář v práci mě začal tvrdit, že mě měl vypadnout proudový chránič, který je připojen pro tento obvod.
Je to pravda? Dočetl jsem se že diodové zkoušečky to nemusí vyhodit.

zkoušečka:
http://www.eleco.cz/index.php?Gusr=e6e6a6b8b28af06 904b2c87a3e62ce89&Gstr=katalog&Gtyp=1&Gid=53

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Když vypneš jistič do garáže a spojíš zem a nulák ,vypne chránič ?
E250TD 29.08.2016 13:41
E250TD
A preco by vypinal?
MM.. 29.08.2016 16:25
MM..
MM.Přečti si někde,jak pracuje :-)
E250TD 29.08.2016 16:30
E250TD
Ja viem jak pracuje. A ked vypnes istic, tak chranic nema ziaden dovod vypinat.
MM.. 29.08.2016 18:26
MM..
Nie uplne. Spojenim N a PE moze vybavit aj ked je L vypnute cez istic. Zalezi od celkovej topologie… nový
Matfej 30.08.2016 13:45
Matfej
Pozeram ze dalej to mas vysvetlene, takze nic :) nový
Matfej 30.08.2016 13:46
Matfej
Prudovy chranic vypne pri danom prude mimo pracovne vodice. Nikde neni napisane ze nejaka skusacka m…
MM.. 29.08.2016 16:28
MM..
Právě v tom je kouzlo původní staré vadasky. Ta bere tak velký proud, že spolehlivě vybaví.
jirka44 29.08.2016 18:18
jirka44
Hmmm, a FLUKE v jednom směru vybaví a v opačném ne - tím se dá dost přesně zjistit funkce chrániče t…
mirektatra 29.08.2016 19:53
mirektatra
Preco? Nemusi. Chranic vybavi ked tam potecie prud. Ten najprv musi mat nejaky dovod tiect, ked tam… nový
MM.. 29.08.2016 20:04
MM..
Ak tam mas zapojene zariadenie a spojis to niekde tak vtedy sa kvoli odporu vodica R ten prud rozdel… nový
MM.. 29.08.2016 20:22
MM..
MM-VLASTNÍ zkušenost v domě.který má čerstvou revizní elektro-probíhala montáž kuchlinky,všechny fáz… nový
E250TD 30.08.2016 05:55
E250TD
To je pochopitelné, protože N a PE nejsou vypnuty jističem a jsou společné pro veškeré okruhy za chr… nový
JR_Ewing 30.08.2016 07:16
JR_Ewing
MM Mod - tak si to vyzkoušej :-D a uvidíš, že mám pravdu. Přiveď na vstup napětí tak, jak to má být… nový
mirektatra 30.08.2016 07:26
mirektatra
MM ma s tema svejma schematkama naprostou pravdu, pokud to neni nikde nijak zatizeny(a zatizeny neci… nový
bahno 30.08.2016 08:57
bahno
bahno-nemohu oponovat,jen dotaz,i u mne doma to funguje tak,že když vypnu jistič dané zásuvky a spoj… nový
E250TD 30.08.2016 10:53
E250TD
A je opravdu uplne vsechno v celym dome vypnuty? To, ze je vypnutej jistic ty zasuvky neni relevantn… nový
bahno 30.08.2016 11:00
bahno
Jo,asi jsem se se špatně vyjádřil,je to ta situace,kdy dělník pracuje v jedné místnosti bytu ,v té m… nový
E250TD 30.08.2016 11:04
E250TD
Tam potom zavisi ze kde su spojene PE a N, a co cez tu spolocnu cast este kam tece. Bolo tu dotazova… nový
MM.. 30.08.2016 11:38
MM..
Ked tam ale normalne pripoji nejake zariadenie (napr. 60W ziarovku apod) a vtedy spoji N a PE tak ch… nový
MM.. 30.08.2016 11:42
MM..
Můžeš to říct konkrétně, jaký Fluke v jakém směru vybaví a v jakém ne? To pozná v obvodu střídavého… nový
lk1 30.08.2016 14:46
lk1
Tuším, že to mám T110 (starší provedení s digitálním voltmetrem, bez ohmetru). V jednom směru fáze-k… nový
mirektatra 30.08.2016 21:11
mirektatra
Nevybavi ak tam nie je zapojene nieco dalsie (nejaky spotrebic) za bodom rozdelenia tych PEN. Ja si… nový
MM.. 30.08.2016 22:44
MM..
Ale ked tam zapne 40 alebo 60W ziarovku a u nej to spoji, tak vtedy to vypnut musi, tak bude mat tes… nový
MM.. 30.08.2016 22:47
MM..
MM - a moderuješ tady teoretikovnu, nebo poradnu? :-D poslední
mirektatra 02.09.2016 06:21
mirektatra
Mě konkrétně tahle zkoušečka 30mA chránič vždycky vyhodí. nový
lk1 30.08.2016 14:43
lk1

Prudovy chranic vypne pri danom prude mimo pracovne vodice. Nikde neni napisane ze nejaka skusacka musi taky prud odoberat. Nemusi.
Principialne ak vezmes nejaky spotrebic s malym odberom (trebars nejake male trafo) a zapojis ho namiesto faza a nulak na faza a ochranny, tak vtedy by mal vypnut prudovy chranic.

Hmmm, a FLUKE v jednom směru vybaví a v opačném ne - tím se dá dost přesně zjistit funkce chrániče taky. Tedy jen základní funkce ANO/NE , ale poruchový proud a čas vybavení, to je jiná liga :-(
Jo, a viz výše - pokud je chránič pod napětím na vstupu a spojíš nulu (pracovní modrý nulák) s kostrou (zelenožlutý) na výstupu, pak musí chránič vybavit.

Preco?
Nemusi. Chranic vybavi ked tam potecie prud. Ten najprv musi mat nejaky dovod tiect, ked tam neni nic ine zapojene tak nema dovod tiect ptz tam neni ziaden ubytok napatia nikde, odkial by sa dostalo na N nejake napatie predsa. Jedine ze by to bola specialna feature toho chranica, ze si to vsima, ale zvycajne je to asi len pripojenou zatazou na obvode a tym ubytkami na dratoch.

Ak tam mas zapojene zariadenie a spojis to niekde tak vtedy sa kvoli odporu vodica R ten prud rozdeli na N a PE a preto vypne. Ked nemas nic zapojene tak nema dovod vypnut, ak tam nevytvara napatovy rozdiel nieco pred chranicom alebo kto.

L ------------|
           zariadenie
N ------------|
        R
              ^ tu spojit a bum
PE -----------|
        R
L ------------|

             nic

N ------------|
PE -----------^ nic netecie

MM-VLASTNÍ zkušenost v domě.který má čerstvou revizní elektro-probíhala montáž kuchlinky,všechny fáze v kuchyni vypnuty,neopatrností byl spojen nulák a zem,v bytě ihned vyhozený fičko ! Pro jistotu se ptám revizáka,který byl přítomen,je to správně ? ANO,VEŠKERÉ ANOMALIE VYPÍNÁM,je mi jedno v které části vedení bytu.

To je pochopitelné, protože N a PE nejsou vypnuty jističem a jsou společné pro veškeré okruhy za chráničem. Kdekoli tedy spojíte tyto dva vodiče zapříčiní to, že část "proudu" půjde zpět mimo chránič a ten to odpojí. Pokud ovšem je jistič před chráničem, nebo je v obvodu chrániče pouze čerpadlo (které se jističem odpojí), pak téct nemá kolem co.

MM ma s tema svejma schematkama naprostou pravdu, pokud to neni nikde nijak zatizeny(a zatizeny necim, co bere 60mA(14W)+) tak neni duvod, aby chranic vybavil. Resp. neni ani zpusob, kterym by mohl vybavit, je to diferncialni trafo, hlida rozdil proudu, takze nulovej proud = nulovej rozdil a vsechno v pohode.

Vybavit, vlastne spis zahlasit, by mohl hlidac izolacniho stavu, ten hlida skutecne aktivne merenim svodovejch proudu, ale sit IT je neco uplne jinyho.

A je opravdu uplne vsechno v celym dome vypnuty? To, ze je vypnutej jistic ty zasuvky neni relevantni. Nesmi byt zapnut zadny spotrebic na okruhu toho _chranice_. Protoze vetsinou se dava jeden chranic na povicero jisticu a pak staci nekde zapla lednicka nebo vzduchovaci cerpadlo na akvarko a ano, chranic vyleti a je to v naprostym poradku. Teprve kdyby vylitnul ze vsema spotrebicema vypnutejma, bylo by to dost podivny.

Tam potom zavisi ze kde su spojene PE a N, a co cez tu spolocnu cast este kam tece. Bolo tu dotazovatelovi tvrdene ze chranic musi vypnut pri spojeni PE a N, pisem ze nemusi, a vobec spajanie N a PE neni ziaden test na chranic, je to irelevantne (nic tym neotestujes). (... resp. ak vypne tak mozes povedat ze ok snad je dobry ale aj tak nemozes vediet ci vypol pri tych spravnych mA - to sa lepsie testuje skusackou ktora to zatazi spravnym prudom, ale ked nevypne pri spojeni N a PE tak tiez moze byt chranic dobry, ptz to vypinanie pri spojeni N a PE je zavisle od dalsich predpokladov).

Tuším, že to mám T110 (starší provedení s digitálním voltmetrem, bez ohmetru). V jednom směru fáze-kostra zatěžuje obvod asi 3,5mA a v opačném nad 30mA - fázi pozná podle doteku rukou (podobně jako fázovka u ZN1, ale kapacitně, ne přímým dotykem s "kontaktem v dlani"). Je to výhodný, že při běžných opravách furt neběháš nahazovat chránič, ale když chceš, tak si ho vybavíš.

A to spojení N a PE ZA CHRÁNIČEM ... Pořád oponujete, teoretizujete (bahno,MM...) a nikomu se nechce si to vyzkoušet v praxi :-P . Tak tedy znovu: POKUD je na přívodu chrániče zapojeno napětí a na vývodu spojíte N a PE, chránič vybaví. Přirom nemusí být na fázových vývodech zapojeno vůbec nic :-D
Tak schválně, seberete se někdo z oponentů, vypnete všechny jističe ZA CHRÁNIČEM a zkusíte si spojit nulu a kostru? :-P

Nevybavi ak tam nie je zapojene nieco dalsie (nejaky spotrebic) za bodom rozdelenia tych PEN. Ja si to nemusim skusat, skusal to predsa uz dotazovatel vyssie a nevyplo mu. Preto mu pisem ze to ani vypinat nemusi, ptz spajat PE a N neni ziaden test chranica, ale len cinnost s nahodnym vysledkom, to si moze aj hodit mincu, ma to potom stejnu vypovednu hodnotu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru