Kontrola zásuvek - proudový chránič
Přidělával jsem v garáži nový elektrický okruh, který jsem proměřil zkoušečkou ZNF-95 (obdoba vadasky). Proměřil jsem fáze-nulák, fázi-zem.
Elektrikář v práci mě začal tvrdit, že mě měl vypadnout proudový chránič, který je připojen pro tento obvod.
Je to pravda? Dočetl jsem se že diodové zkoušečky to nemusí vyhodit.
zkoušečka:
http://www.eleco.cz/index.php?Gusr=e6e6a6b8b28af06 904b2c87a3e62ce89&Gstr=katalog&Gtyp=1&Gid=53
Když vypneš jistič do garáže a spojíš zem a nulák ,vypne chránič ?
A preco by vypinal?
MM.Přečti si někde,jak pracuje
Ja viem jak pracuje. A ked vypnes istic, tak chranic nema ziaden dovod vypinat.
Nie uplne. Spojenim N a PE moze vybavit aj ked je L vypnute cez istic. Zalezi od celkovej topologie siete a od toho co vsetko tam ma pozapajane a ake prudy tecu cez N.
Pozeram ze dalej to mas vysvetlene, takze nic :)
Prudovy chranic vypne pri danom prude mimo pracovne vodice. Nikde neni napisane ze nejaka skusacka musi taky prud odoberat. Nemusi.
Principialne ak vezmes nejaky spotrebic s malym odberom (trebars nejake male trafo) a zapojis ho namiesto faza a nulak na faza a ochranny, tak vtedy by mal vypnut prudovy chranic.
Právě v tom je kouzlo původní staré vadasky. Ta bere tak velký proud, že spolehlivě vybaví.
Hmmm, a FLUKE v jednom směru vybaví a v opačném ne - tím se dá dost přesně zjistit funkce chrániče taky. Tedy jen základní funkce ANO/NE , ale poruchový proud a čas vybavení, to je jiná liga
Jo, a viz výše - pokud je chránič pod napětím na vstupu a spojíš nulu (pracovní modrý nulák) s kostrou (zelenožlutý) na výstupu, pak musí chránič vybavit.
Ak tam mas zapojene zariadenie a spojis to niekde tak vtedy sa kvoli odporu vodica R ten prud rozdeli na N a PE a preto vypne. Ked nemas nic zapojene tak nema dovod vypnut, ak tam nevytvara napatovy rozdiel nieco pred chranicom alebo kto.
MM Mod - tak si to vyzkoušej
a uvidíš, že mám pravdu. Přiveď na vstup napětí tak, jak to má být (u 3f. tři fáze + N, u 1F fázi +N) a potom spoj na výstupu N+PE... Chránič vybaví, protože hlídá i zde rozdělení obvodu pracovního vodiče (N) a ochranného (PE).
MM ma s tema svejma schematkama naprostou pravdu, pokud to neni nikde nijak zatizeny(a zatizeny necim, co bere 60mA(14W)+) tak neni duvod, aby chranic vybavil. Resp. neni ani zpusob, kterym by mohl vybavit, je to diferncialni trafo, hlida rozdil proudu, takze nulovej proud = nulovej rozdil a vsechno v pohode.
Vybavit, vlastne spis zahlasit, by mohl hlidac izolacniho stavu, ten hlida skutecne aktivne merenim svodovejch proudu, ale sit IT je neco uplne jinyho.
bahno-nemohu oponovat,jen dotaz,i u mne doma to funguje tak,že když vypnu jistič dané zásuvky a spojím nulák a zem,tak mi fičko vypne. Revize proběhly jak mají a vše je O.K. Dle tebe je to špatně ?
A je opravdu uplne vsechno v celym dome vypnuty? To, ze je vypnutej jistic ty zasuvky neni relevantni. Nesmi byt zapnut zadny spotrebic na okruhu toho _chranice_. Protoze vetsinou se dava jeden chranic na povicero jisticu a pak staci nekde zapla lednicka nebo vzduchovaci cerpadlo na akvarko a ano, chranic vyleti a je to v naprostym poradku. Teprve kdyby vylitnul ze vsema spotrebicema vypnutejma, bylo by to dost podivny.
Jo,asi jsem se se špatně vyjádřil,je to ta situace,kdy dělník pracuje v jedné místnosti bytu ,v té má vypnuty zásuvky,vše ostatní v jiných místnostech bytu je pod proudem.
Ked tam ale normalne pripoji nejake zariadenie (napr. 60W ziarovku apod) a vtedy spoji N a PE tak chranic vypnut musi, tak jak som to kreslil vyssie.
Můžeš to říct konkrétně, jaký Fluke v jakém směru vybaví a v jakém ne? To pozná v obvodu střídavého proudu jak?
Tuším, že to mám T110 (starší provedení s digitálním voltmetrem, bez ohmetru). V jednom směru fáze-kostra zatěžuje obvod asi 3,5mA a v opačném nad 30mA - fázi pozná podle doteku rukou (podobně jako fázovka u ZN1, ale kapacitně, ne přímým dotykem s "kontaktem v dlani"). Je to výhodný, že při běžných opravách furt neběháš nahazovat chránič, ale když chceš, tak si ho vybavíš.
A to spojení N a PE ZA CHRÁNIČEM ... Pořád oponujete, teoretizujete (bahno,MM...) a nikomu se nechce si to vyzkoušet v praxi
. Tak tedy znovu: POKUD je na přívodu chrániče zapojeno napětí a na vývodu spojíte N a PE, chránič vybaví. Přirom nemusí být na fázových vývodech zapojeno vůbec nic 

Tak schválně, seberete se někdo z oponentů, vypnete všechny jističe ZA CHRÁNIČEM a zkusíte si spojit nulu a kostru?
Nevybavi ak tam nie je zapojene nieco dalsie (nejaky spotrebic) za bodom rozdelenia tych PEN. Ja si to nemusim skusat, skusal to predsa uz dotazovatel vyssie a nevyplo mu. Preto mu pisem ze to ani vypinat nemusi, ptz spajat PE a N neni ziaden test chranica, ale len cinnost s nahodnym vysledkom, to si moze aj hodit mincu, ma to potom stejnu vypovednu hodnotu.
Ale ked tam zapne 40 alebo 60W ziarovku a u nej to spoji, tak vtedy to vypnut musi, tak bude mat test chranica. Preto som to tu aj kreslil, snad to pochopil.
MM - a moderuješ tady teoretikovnu, nebo poradnu?
Mě konkrétně tahle zkoušečka 30mA chránič vždycky vyhodí.