Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Protéká horká voda přez poj.ventil

Ipři opakované výměně pojistného ventilu protéká ohřátá voda přez poj. ventil .Teplotu mám nastavenu na80stupnnněPustím studenou a teče vlažná ale jen do té doby než odteče skoro polovina vody .po ukončení ohřívání je to dobré ikdyž nepouštím žádnou vodu ráno je jen půl bojleru teplé vody.Bojler je asi z roku 2000.Vloni čištěný a výměna tělesa.Děkuji za případnou pomoc

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Každý bojler se časem zanese,ale ten pojištovák musíte protáčet pravidelně,aby se pročistil,já to dě…
Kimbert 19.07.2016 19:45
Kimbert
Ten samý pojištovák mám,asi před dvěma roky nám instalatér výměnoval topné těleso zárovenˇ vyčistil…
bobka 19.07.2016 20:17
bobka
Zapoměla jsem uvést to ,že z odpadní trubičky neodkapává žádná voda už při výměně dvou pojištˇováků.…
bobka 20.07.2016 11:43
bobka
Voda neodkapává proto že se může tlačí do potrubí(teplá trubka přívodu vody)-vadná zpětná klapka v p…
kenav 20.07.2016 12:57
kenav
Ano to je ono,voda neodkapává jelikož se tlačí do potrubí přívodu vody.Při instalaci pojištováku jsm…
bobka 20.07.2016 13:55
bobka
Takto si zde budeme psát do aleluja,sežeňte někoho kdo vyšroubuje ten šroub zespodu ventilu a podívá…
Lubomír 20.07.2016 14:38
Lubomír
Ted´ skončil ohřev ,trubka přívodu je studená,klapka tam určitě je -plný bojler horké vody -do toho…
bobka 20.07.2016 16:56
bobka
Se zpětnou klapkou si nedělejte starosti, máte tam ještě dvě. Na čerpadle a na sacím koši. Při ohřev…
Kmet 22.07.2016 23:02
Kmet
Dobrý den,Kmet,nepište zde hovadiny.Jedenkráte jsem žažil v jednom podniku novou instalaci dvou bojl…
Lubomír 23.07.2016 08:55
Lubomír
Popíšu havarii při nefunkční zpětné klapce,horká voda se natlačila až do splachovače tam povolil pla…
kenav 23.07.2016 09:34
kenav
Vážený pane kenav, velice bych ocenil kdybyste nám všem podrobně popsal, jak se to doopravdy stalo.…
Kmet 24.07.2016 22:35
Kmet
Boiler byl trvale provozovaný na vysokou teplotu,pravděpodobně selhal termostat i tepelná pojistka i…
kenav 24.07.2016 23:52
kenav
Příště prosím neobviňujte nevinnou zpětnou klapku, protože tohle by se stalo, i kdyby tam byla. Zdra… nový
Kmet 25.07.2016 00:58
Kmet
Omlouvám se, se zpětnou klapkou by se to nestalo. Horká voda by odcházela přes pojistný ventil. nový
Kmet 25.07.2016 01:18
Kmet
Zdravím paní bopko, na začátku poradny píšete, že pustíte studenou vodu a teče vlažná tak dlouho, ne… nový
Kmet 25.07.2016 23:19
Kmet
Kmet,děláte zde zmatek nad zmatek,proč by se ta teplá voda mněla vejít někam do studeného potrubí kd… nový
Lubomír 26.07.2016 00:26
Lubomír
som z toho jeleň, poprosil by som obrázok nový
čitateľ 26.07.2016 08:16
čitateľ
Máš blbo napojený prívod a odvod vody a boilera. Studená trubka končí navarená u spodku v interiéri…
Nuda 24.07.2016 13:14
Nuda
Pane,nemám blbě napojený ventil,vždy patří na přívod studené vody a když píšu že teče tak teče zpět… nový
bobka 25.07.2016 19:36
bobka
Ještě jedna věc,ta kuželka v pojišťováku je vadná to je jistý a kolik je vypínací tlak na tom darlin… nový
kenav 25.07.2016 21:21
kenav
Teplota vody 80 stupnů?To chcete napařovat prase?Ideal je max 60.To aby se někdo ve sprše omylem neo… nový
iconek 25.07.2016 22:36
iconek
Všechny boilery které jsou nastaveny na 80°C tak do 2-3 let na nich něco odejde. nový
kenav 26.07.2016 08:50
kenav
Zdravím paní bopko, udělejte si zkoušku, abyste zjistila kde se ta teplá voda do studené vody dostáv… poslední
Kmet 26.07.2016 11:06
Kmet

Každý bojler se časem zanese,ale ten pojištovák musíte protáčet pravidelně,aby se pročistil,já to dělám asi jednou za měsíc několikrát ho protočím,aby se propláchla kuželka,ten Váš pojištovák se asi neprodává,nikde jsem ho v nabídce nenašel,já mám tento http://www.stavbaeu.cz/slovarm-pojistny-ventil-k-b ojleru-te-2848-3-4quot-417589-172790?utm_source=se znam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Z+feedu&utm_conte nt=Slovarm+pojistn%c3%bd+ventil ,a při ohřevu mi do petky přes odpadní trubičku odteče asi kolem půl litru vody za den,kolik Vám ?Pokud někde pustíte studenou vodu,tak před pojištovákem se nesmí ohřát přívodní trubka,jinak zpětná klapka netěsní,pak zkusit propláchnout protočením,pokud to nepomůže tak vyměnit.

Ten samý pojištovák mám,asi před dvěma roky nám instalatér výměnoval topné těleso zárovenˇ vyčistil ,ale zdá se že nedostatečně vypláchl bojler takže tam něco drobného zbylo a dál dělá paseku.A to jsem myslela že je nefunkční poj. vent. No,co nejdřív si sami vyčistíme pořádně a opatrně boj.Dál budu otáčet ventilem.Díky všem za rady a názory ráda jsem se poučila ,pro příště.

Zapoměla jsem uvést to ,že z odpadní trubičky neodkapává žádná voda už při výměně dvou pojištˇováků.JINAK CO JSEM ZAČALA otáčet ventilem se rapidně zlepšil problém s únikem vody.To bud asi zanešením poj. usazeninama ,ale ani nový to nevyřešil myslím to ,že mi neodkapává voda trub. DÍK ZA PŘÍPADNÝ NÁZOR. Moc si toho vážím.

Ted´ skončil ohřev ,trubka přívodu je studená,klapka tam určitě je -plný bojler horké vody -do toho nepolezem,leda by se to stalo příště někdy.Pro mě je důležité to,že vím ventil často protáčet.To všechno co jste mi radili je neocenitelné a velké díky...Ventil je namontovaný vodorovně-čudlík kterým se protáčí je nahoře šipka ve směru přitékající st.vody.

Se zpětnou klapkou si nedělejte starosti, máte tam ještě dvě. Na čerpadle a na sacím koši. Při ohřevu vody buď kape pojistný ventil (který má zpětnou klapku) protože voda se nemá kam rozpínat, prostor bojleru je uzavřen natvrdo. Nebo pojistný ventil zpětnou klapku nemá a voda při ohřevu couvá (řádově decilitry) do vaší tlakové nádoby u čerpadla (za ní je zpětná klapka). Druhá možnost je výhodnější, proto že nedochází k narůstání tlaku a kapání pojistného ventilu.

Dobrý den,Kmet,nepište zde hovadiny.Jedenkráte jsem žažil v jednom podniku novou instalaci dvou bojlerů instalaterskou firmou.Tekla ze studených kohoutů vlažná voda,firma co to montovala závadu neodstranila na nic nepřišli.Tak koukám na připojení a ejhle,opačně daný přetlakový ventil,tudíž klapka nefunkční a teplá tekla do studeného okruhu,takže stejný jev bude,když tam klapka není.
Další věcí je to,že ta zpětná klapka tam je proto,aby dobře fungovalo natápění,jinak bude unikat teplá voda do studené zpět napájecí stranou na základě teplotou vyššího tlaku v bojleru než ve zbytku řádu a odpouštěním studené v řádu z kohoutů připojených před napájením bojleru a do bojleru přitékat studená a stále spínat termostat,takže zbytečný únik financí.
Bojler je totiž konstruován podobně ,jako papinův tlakový hrnec kde na základě tlaku dochází k úspoře nákladů na ohřátí vody,který funguje na základě té klapky jako samostatná jednotka s vlastním řízením funkčnosti.:-)

Popíšu havarii při nefunkční zpětné klapce,horká voda se natlačila až do splachovače tam povolil plastový ventil a výsledek:teplem deformovaná nádržka a splachovací potrubí.Tak opravdu neraďte Kmete a sám si dělejte doma co chcete.

Vážený pane kenav, velice bych ocenil kdybyste nám všem podrobně popsal, jak se to doopravdy stalo. Váš splachovač musel protékat, tedy samovolně splachovat a v bojleru se musela tvořit pára. Mockrát děkuji za objasnění.

Zdravím paní bopko, na začátku poradny píšete, že pustíte studenou vodu a teče vlažná tak dlouho, než odteče skoro polovina. Pokud tím myslíte polovinu bojleru, tak by to bylo asi 70 litrů vody. Takové množství se do potrubí nikam nevejde. Napadá mně jediná možnost, že je vadná vodovodní baterie.

Kmet,děláte zde zmatek nad zmatek,proč by se ta teplá voda mněla vejít někam do studeného potrubí když ta voda pochází z bojleru smísením horké se studenou ,cestou co odtéká přes neuzavřenou zpětnou klapku,tak tam se mísí horká se studenou,potom je vlažná,horkou totiž z bojleru strhává studená do studeného potrubí podobně jako je tvořena vodní vývěva,po otevření studeného kohoutu jde proud studené cestou nejmenšího odporu a strhává teplou z bojleru,protože klapka neuzavírá.:-)

Máš blbo napojený prívod a odvod vody a boilera.

Studená trubka končí navarená u spodku v interiéri nádrže kde je tiež ohrevné teleso a teplá trubka je natiahnutá durch až k povrchu z vnútra bolilera. (teplá voda prirodzeným pohybom molekúl stúpa nad studenú).

Predpokladám, že máš boiler vertikálny, závesný na stenu.

Poistný, tlakový ventil ktorý ti tečie sa vkladá na výstupné potrubie z ohriatou vodou smerom z boilera. Má výrobcom danú hodnotu na cca 5.5bar tlaku, nad tento tlak začne prepúšťať. Dá sa mierne utiahnuť čím sa zvýši prepúšťací tlak o nejakých 0.2bar, žiadna sláva.

Tlak v potrubí sa šíri po otvorení ventilu s teplou vodou iba jedným smerom. Opačným, vstupným potrubím tlak vody vytláča teplú vodu.

Jedine je možné, že pri hromadnom odbere vody v sústave klesne tlak na minimum pričom sa voda z boilera dostane spiatočkou do sústavy ak nie je opatrená spätnou klapkou v potrubí.

Požiadaj inštalatéra nech ti vrazí na prívod studenej vody do boilera 1/2" spätnú klapku. (mosazný diel vo vnútri so silikónom na pružine, stojí pár šupov). Dnes sa boilery pripájajú na nerezové trubky http://www.vasetopeni.cz/flexira-xconnect-system-t rubka-nerez-wr16-dn12-aisi-316l-vyzihana-baleni-5m -4101cz/

Pane,nemám blbě napojený ventil,vždy patří na přívod studené vody a když píšu že teče tak teče zpět do studené .K DYBY FUNGOVAL DOBŘE bude jen odkapávat přez ventil.tERMOSTAT JE NASTAVENÝ NA 80 ST.Možná ,že termostat už nefunguje jak má a přehřívá se voda-bojler je instalovaný 2002 plus minus.Ale zase když jsem ubrala na teplotě voda byla ohřátá na méně st.Z toho hlediska by měl ter. fungovat U Ž SI NEVÍM RADY našetřím a vyměním.Díky za názory.
´

´ˇˇˇ

Zdravím paní bopko, udělejte si zkoušku, abyste zjistila kde se ta teplá voda do studené vody dostává. Uzavřete přívod studené vody do bojleru a pusťte studenou vodu. Pokud je všechno v pořádku, bude téct jen studená voda. Nyní otevřete přívod studené vody do bojleru a pusťte teplou vodu aby se tento přívod ochladil. Nyní teplou vodu zastavte a pusťte studenou vodu. Když poteče vlažná a přívod do bojleru zůstane studený, je vadná páková baterie.