Máš blbo napojený prívod a odvod vody a boilera.
Studená trubka končí navarená u spodku v interiéri nádrže kde je tiež ohrevné teleso a teplá trubka je natiahnutá durch až k povrchu z vnútra bolilera. (teplá voda prirodzeným pohybom molekúl stúpa nad studenú).
Predpokladám, že máš boiler vertikálny, závesný na stenu.
Poistný, tlakový ventil ktorý ti tečie sa vkladá na výstupné potrubie z ohriatou vodou smerom z boilera. Má výrobcom danú hodnotu na cca 5.5bar tlaku, nad tento tlak začne prepúšťať. Dá sa mierne utiahnuť čím sa zvýši prepúšťací tlak o nejakých 0.2bar, žiadna sláva.
Tlak v potrubí sa šíri po otvorení ventilu s teplou vodou iba jedným smerom. Opačným, vstupným potrubím tlak vody vytláča teplú vodu.
Jedine je možné, že pri hromadnom odbere vody v sústave klesne tlak na minimum pričom sa voda z boilera dostane spiatočkou do sústavy ak nie je opatrená spätnou klapkou v potrubí.
Požiadaj inštalatéra nech ti vrazí na prívod studenej vody do boilera 1/2" spätnú klapku. (mosazný diel vo vnútri so silikónom na pružine, stojí pár šupov). Dnes sa boilery pripájajú na nerezové trubky http://www.vasetopeni.cz/flexira-xconnect-system-t rubka-nerez-wr16-dn12-aisi-316l-vyzihana-baleni-5m -4101cz/