Jak sou dimenzovany svorky jistice?
Jak sou dimenzovany svorky BEZNYCH JISTICU v domacnostech?
Jak sou dimenzovany svorky BEZNYCH JISTICU v domacnostech?
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Uš jenom ta votázka je na přeshubu ! Jednak, proč musý bít "BEZNYCH JISTICU" velkímy pýsmeni ? To neumýme čýst ?
Otpověť na tvojý otásku je, že svorki BEZNYCH JISTICU jsou dymenzováni podle proudu jystiče na kterí je konstruován tj. BEZNY JISTIC 16A má svorky dymenzované na 16A - to je voběv co ?
Doufám, že tě ta moje čeština praští do oka a zkusíš na klávesnici najít písmena s háčkama a čárkama. Ono se to líp čte. A pro příště by to chtělo více slušnosti. Děkuji za pochopení.
Já tenhle dotaz chápu tak, že pokud nastane stav, kdy jistič má vypnout, tak než vypne (údajně to trvá delší dobu než když tam bude tavná pojistka) nebo když má nějakou dobu ten stav vydržet - viz výňatek níže, tak jističem a tedy i jeho svorkami teče proud vyšší (třeba i mnohem vyšší, když je za jističem tvrdý zkrat) než je vypínací proud.
To je docela zajímavá otázka. Například u tavných pojistek se udává, jaký proud snesou (než se přepálí) bez nebezpečí, že by způsobily nějakou škodu.
Tak to jsi trochu propletl hrušky s jabkama - tento údaj se zove "zkratová odolnost" a udává se v kiloAmpérách. Udává to stav, co se stane s jističem, pokud bude "na trafu" a s dobrou impedaní smyčky vystaven "tvrdému" zkratu. Rozpadne se na molekuly, nepůjde už nikdy sepnout, nebo bude dál fungovat bez ztráty "desítky"?
Vypínací charakteristika (o které píšeš) je křivka (údaj) o "tvrdosti" jističe. Obrazně - jistič 16A v char."B" i "D" vydrží 16A trvale, ale pokud jde proudová špička 30A/1s, tak "Bčko" vypadne, ale "Dčko" ji převede (např. rozběh motoru klimy). Oba ale vypadnou v podobném čase, pokud převádějí 20A ustálených.
- CHARAKTERISTIKA vypínacího prvku je výrobcem nastavený "model stavu" jištěného zařízení při provozu. "Uvažuje" jeho oteplení v daných podmínkách a nebezpečí poškození - motor se neoteplí (ani nepoškodí) ihned (při rozběhu snese běžně 8x větší proud), tedy jistič nevypadne ihned...
Ja to zkusim bez kecu okolo - dost. Co se tyka prurezu, da se do nich nacpat 16mm^2, a to i dvakrat. Akorat u toho clovek strasne nadava a potrebuje slusny kleste a gumovou palici. Proudove udrzi >> vybavovaci proud. Nebo byla otazka na neco jinyho?
Otazka byla na privodni svorky jisticu ne na odvodni.Kdyz dam hreben kde sou jistice 16a,10a atd.. tak musi byt konstruovany na nejaky urcity proud ty svorky jistice,zejo..
Heh, pokecaj si o tom s človekom, ktorý ti bude montovať rozvodnú skrinku, sám to snáď robiť nebudeš.
jedna semi oto ze kdyz budu mit na jednom hrebeni 5jisticu 10A,5jisticu 6A A 5j. 16A tak pres tu jednu fazi protece proud dejme tomu 20 A tudiz to projde i pres kontakty jistice 6a napriklad nebo se pletu?
Pokud hreben, tak skrz tu svorku potece jenom ten prou jisticem.
Pokud by to bylo smyckovany dratama, tak to svorkou potece cely maximalni proud. V tomhle pripade si ale bez dukazu dovolim tvrdit, ze udrzi minimalne tech 65A. Nikdy jsem neslysel, ze by nekdo resil proudy sroubovejma svorkama, pokud umoznuji upnuti vodice patricnyho prurezu - vzdycky se resi ten vodic. A jak jsem psal, jde tam utahnout 2x 16mm^2. Jenom pro jistotu - pokud jsou pod sroubem dva vodice, musi mit stejny prurez.
HAGER snese 63A mels jste dobry odhad :) konecne nekdo kdo pochopil muj dotaz...
To je totiz taky hodnota nejsilnejsiho "beznyho" jistice na DIN listu. Uvozovky proto, ze to je jisteni na horskej penzion vytapenej akumulackama, nic uplne beznyho.
Běžné i ojedinělé jističe se vyrábí v proudových řadách. Jistič z proudové řady 63A, se jmenovitým proudem 2A, je tedy konstuován a 63A (max. jištění před ním). Je tedy možno jej připojit i na takový vodič. Stejné proudové řady se ale vyrábějí i na různou zkratovou odolnost (udáváno v kA) - i s tím je třeba při sestavování rozvodnic počítat.
POČÍTAT 
P.S.: Ještě k formulaci dotazu: "Na blbou otázku, blbá odpověď.", říkala moje maminka.