Tak to jsi trochu propletl hrušky s jabkama - tento údaj se zove "zkratová odolnost" a udává se v kiloAmpérách. Udává to stav, co se stane s jističem, pokud bude "na trafu" a s dobrou impedaní smyčky vystaven "tvrdému" zkratu. Rozpadne se na molekuly, nepůjde už nikdy sepnout, nebo bude dál fungovat bez ztráty "desítky"?
Vypínací charakteristika (o které píšeš) je křivka (údaj) o "tvrdosti" jističe. Obrazně - jistič 16A v char."B" i "D" vydrží 16A trvale, ale pokud jde proudová špička 30A/1s, tak "Bčko" vypadne, ale "Dčko" ji převede (např. rozběh motoru klimy). Oba ale vypadnou v podobném čase, pokud převádějí 20A ustálených.
- CHARAKTERISTIKA vypínacího prvku je výrobcem nastavený "model stavu" jištěného zařízení při provozu. "Uvažuje" jeho oteplení v daných podmínkách a nebezpečí poškození - motor se neoteplí (ani nepoškodí) ihned (při rozběhu snese běžně 8x větší proud), tedy jistič nevypadne ihned...