Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Jak sou dimenzovany svorky BEZNYCH JISTICU v domacnostech? Uš jenom ta votázka je na přeshubu ! Jed…
antibalda 03.06.2015 23:00
antibalda
Já tenhle dotaz chápu tak, že pokud nastane stav, kdy jistič má vypnout, tak než vypne (údajně to tr… nový
Yarda 05.06.2015 10:02
Yarda
Tak to jsi trochu propletl hrušky s jabkama - tento údaj se zove "zkratová odolnost" a udává se v ki… poslední
mirektatra 05.06.2015 11:38
mirektatra
Běžné i ojedinělé jističe se vyrábí v proudových řadách. Jistič z proudové řady 63A, se jmenovitým p… nový
mirektatra 05.06.2015 09:44
mirektatra

Jak sou dimenzovany svorky BEZNYCH JISTICU v domacnostech?

Uš jenom ta votázka je na přeshubu ! Jednak, proč musý bít "BEZNYCH JISTICU" velkímy pýsmeni ? To neumýme čýst ?
Otpověť na tvojý otásku je, že svorki BEZNYCH JISTICU jsou dymenzováni podle proudu jystiče na kterí je konstruován tj. BEZNY JISTIC 16A má svorky dymenzované na 16A - to je voběv co ?

Doufám, že tě ta moje čeština praští do oka a zkusíš na klávesnici najít písmena s háčkama a čárkama. Ono se to líp čte. A pro příště by to chtělo více slušnosti. Děkuji za pochopení.

Já tenhle dotaz chápu tak, že pokud nastane stav, kdy jistič má vypnout, tak než vypne (údajně to trvá delší dobu než když tam bude tavná pojistka) nebo když má nějakou dobu ten stav vydržet - viz výňatek níže, tak jističem a tedy i jeho svorkami teče proud vyšší (třeba i mnohem vyšší, když je za jističem tvrdý zkrat) než je vypínací proud.

...Typ vypínací charakteristiky jističe volíme podle typu zátěže, tj. podle velikosti možných zapínacích proudů:
charakteristika B: pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy – běžné spotřebiče, zásuvkové obvody apod.
charakteristika C: pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy – žárovkové skupiny, asynchronní motory apod.
charakteristika D: pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy– transformátory, 2-pólové asynchronní motory, obecně motory s těžkým rozběhem apod...

To je docela zajímavá otázka. Například u tavných pojistek se udává, jaký proud snesou (než se přepálí) bez nebezpečí, že by způsobily nějakou škodu.

Tak to jsi trochu propletl hrušky s jabkama - tento údaj se zove "zkratová odolnost" a udává se v kiloAmpérách. Udává to stav, co se stane s jističem, pokud bude "na trafu" a s dobrou impedaní smyčky vystaven "tvrdému" zkratu. Rozpadne se na molekuly, nepůjde už nikdy sepnout, nebo bude dál fungovat bez ztráty "desítky"?
Vypínací charakteristika (o které píšeš) je křivka (údaj) o "tvrdosti" jističe. Obrazně - jistič 16A v char."B" i "D" vydrží 16A trvale, ale pokud jde proudová špička 30A/1s, tak "Bčko" vypadne, ale "Dčko" ji převede (např. rozběh motoru klimy). Oba ale vypadnou v podobném čase, pokud převádějí 20A ustálených.
- CHARAKTERISTIKA vypínacího prvku je výrobcem nastavený "model stavu" jištěného zařízení při provozu. "Uvažuje" jeho oteplení v daných podmínkách a nebezpečí poškození - motor se neoteplí (ani nepoškodí) ihned (při rozběhu snese běžně 8x větší proud), tedy jistič nevypadne ihned...

Běžné i ojedinělé jističe se vyrábí v proudových řadách. Jistič z proudové řady 63A, se jmenovitým proudem 2A, je tedy konstuován a 63A (max. jištění před ním). Je tedy možno jej připojit i na takový vodič. Stejné proudové řady se ale vyrábějí i na různou zkratovou odolnost (udáváno v kA) - i s tím je třeba při sestavování rozvodnic počítat. :!:POČÍTAT :!:

P.S.: Ještě k formulaci dotazu: "Na blbou otázku, blbá odpověď.", říkala moje maminka.