Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Peče se" dneska ještě ochranné pospojování v koupelně? (futro, žebřík,..)

Dobrý den,

navážu na můj předchozí dotaz http://kutilska.poradna.net/q/view/104930-cyky-3x1 -5-cerna-modra-zelenozluta-k-vypinacum-a-schodista kum, který byl zodpovězen bezvadně - děkuju.

1. ochranné pospojování v koupelně 4mm zelenožlutým se pořád vyžaduje, i když je koupelna všechno přes chránič?

2. má být celý byt přes jeden chránič (to mi připadá nepraktické), jak to řešíte?

3. z "antoníčka" venku se vede do bytové rozvodnice 4x6mm nebo 5x6mm ?

4. připojení na zemnění hromosvodu se provede rovnou v "antoníčkovi" nebo kde, nebo se nemusí připojit?

Předem děkuju.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Děkuji všem za názory, je to dobré vidět z více stran. Ještě poprosím o názory 1. zelenožlutý 10mm…
lk1 16.03.2015 09:34
lk1
Zasuvky se dneska smyckujou. Teda zapojeni bude chranic->jistic->prvni zasuvka->nta zasuvka. Vsude m…
bahno 16.03.2015 11:05
bahno
HMM, máš pravdu, ta desítka není vůbec tak moc tlustá, koukal jsem v krámě. Vůbec dneska ty kabely… nový
lk1 19.03.2015 08:25
lk1
1) nutné a povinné! - pokud je co pospojit. Povinný je i proudový chránič. Izolovaně uložené věci se…
mirektatra 16.03.2015 15:36
mirektatra
tak tady si dovolím s mirektatra poprvé nesouhlasit; pripojení PEN/PE na zemnič hromosvodu je možné…
otovo 17.03.2015 13:44
otovo
No dyk jo, "co nejblíž zemniči" je vždycky v zemi... 3) - nevím, co rozumíte pod pojmem "antoníček",…
mirektatra 17.03.2015 22:07
mirektatra
asi jsme to mysleli oba stejně, ale chtěl jsem to formulovat jednoznačně a srozumitelně pro laika; p… nový
otovo 18.03.2015 15:37
otovo
Nojo, máš pravdu. To je problém - názvosloví. Pokud budeš používat názvosloví dle norem, tak při vys… nový
mirektatra 19.03.2015 06:05
mirektatra
Děkuju všem za bezva debatu. Antoníčkem jsem myslel samozřejmě rozvaděč elektroměrový, takže jak to… nový
lk1 19.03.2015 08:16
lk1
tak v nouzi hned za elektroměrovým rozvaděčem, třeba hned vzadu na jeho skříni se dá krabice, kde se… nový
bahno 19.03.2015 08:28
bahno
sakra, už 16ctku, nahoře paul říkal 10tku. Ten byt je nahoře v baráku v patře, tam bude jeho rozvod… nový
lk1 19.03.2015 12:52
lk1
Záleží na požadavku REP a vybavení v elm.rozvaděči, ale já bych se snažil to pro jednoduchost přizem… nový
mirektatra 19.03.2015 13:20
mirektatra
IK1 nepleť si průřez zemního vodiče v kabelu ( 5x10mm2) a průřez vodiče přizemění, to je jinej drát… nový
paul 19.03.2015 16:07
paul
Dekuju za vsechny nazory. Ale stejne nam ty kabely nejak postupne tloustnou, doted jsme mluvili o 5x… nový
lk1 19.03.2015 20:31
lk1
Ten prumer je odvislej od hodnoty hlavniho jistice a delky vedeni. 6mm^2 muze vyhovet pro jistic 3x2… nový
bahno 20.03.2015 09:02
bahno
pane paul, 13.3.2015 v 12,10 jste napsal: ad3. jedno to není,,rozdělení se přizemňuje, takže buď na… nový
lk1 20.03.2015 12:07
lk1
domníval jsem se , že vám to není jasné, tak pardon.. nový
paul 20.03.2015 12:29
paul
OK, vse v dobrem. poslední
lk1 21.03.2015 21:55
lk1

Děkuji všem za názory, je to dobré vidět z více stran.

Ještě poprosím o názory
1.

zelenožlutý 10mm2 z rozvaděče a přizemníš

to jako kam a jak ho (ten příšerně tlustý drát) připojím do rozvaděče, do zelenožluté lišty?
Nebyl by nějaký obrázek, nebo odkázek?

2. když přes jeden chránič půjde hodně zásuvek, jak se to prakticky zapojuje?
třeba 10zásuvek x 2,5 jak připojím třeba modrý vodič přes jeden chránič, kolik asi drátů mohu současně upnout do svorky chrániče, deset těžko že? Takže nějaká podružná chráněná modrá lišta? Nebo jak to řešíte?

HMM, máš pravdu, ta desítka není vůbec tak moc tlustá, koukal jsem v krámě.

Vůbec dneska ty kabely jsou na pohled děsně hubené ve srovnání se staršíma, které byly ke koupi před třeba 20ti a více lety. Skoro mám pocit že ta měď asi dneska víc vede :-) a zároveň izolace je "tenká jak ta Lenka".

No a smyčkování zásuvek bych rád, ale ten elektrikáž než jsem se s ním rozloučil měl takový super nápad, jak utopit u mě spousty drátu, takže k zásuvkám natahal nejmíň deset drátů, no a už jsem to tak nechal.

1) nutné a povinné! - pokud je co pospojit. Povinný je i proudový chránič. Izolovaně uložené věci se nepospojují - viz.baterie na plastové trubce, v "plastové" koupelně.
2) chráničů několik, aby nedocházelo k nežádoucím rušivým vypnutím - výsledné poruchové proudy obvodů se sčítají, rozdělením na víc chráničů se snižují. Používá se 4polový chránič pro víc jističů a pro každý takový obvod se osadí samostatná nulová /modrá/ svorkovnice. PE /ZŽ/ je společná (ekvipotenciální svorkovnice), tam se vede i pospojení, vodovodní, či plynové potrubí, telekomunikace... a je dovedená na společné uzemnění se vším - i konstrukční prvky stavby (armatura v betonu...) a hromy,blesky. Při zásahu blekem vše vodivé působí jako Faradayova klec a vyrovná se napětí tak, že v objektu je stejné.
3) 5x
4) tam,kde je to nejvhodnější - co nejblíž zemniči

K bodu 1): Koupelna je nebezpečná (mokré prostředí a mokrý člověk), proto el.předměty mají mimo ZÁKLADNÍ ochrany (nulováním) také DOPLŇKOVOU ochranu - proudový chránič S PŘEDEPSANÝM VYBAVOVACÍM PROUDEM (prodávají se různé,...pro ochranu před požárem...). Doplňková ochrana není tak spolehlivá, jako základní (ale je např. citlivější), proto nemůže být použita samostatně (je to elektromechanický přístroj), ale jen základní ochranu "vylepšuje".
Krom toho se v prostoru nachází i neelektrické předměty, které jsou ale elektricky vodivé a může na ně být zavlečeno nebezpečné napětí odjinud - voda, topení... třeba při blesku, nebo poruše mimo objekt (uhořelý nulák u trafa). Proto se zřizuje ZVÝŠENÁ ochrana pospojením, která neřeší, jaké je na nich napětí (proti zemi), ale zajišťuje, aby bylo na všech dosažitelných předmětech stejné - tedy aby nebyl ROZDÍL, který by při dotyku byl nebezpečný. Zvýšená ochrana, na rozdíl od doplňkové, je svojí spolehlivostí "plnohodnotná" ochraně základní, protože není závislá na mechanické funkci jednoho přístroje a tím je její kvalita trvalá. Je závislá především na kvalitě a kompletnosti provedení při jejím zhotovování.
To je principem ochran (také) v koupelně.(Elektrotechnika 3.ročník UŠ 1975 - třídní učitel Jaromír Holubička - mnohokrát děkuji a vzpomínám s obdivem) :-)

tak tady si dovolím s mirektatra poprvé nesouhlasit; pripojení PEN/PE na zemnič hromosvodu je možné JEN v zemi, tedy nikdy ne nad zemí; při úderu blesku by se na PEN/PE objevilo plné bleskové napětí a vyrovnání potenciálů by probíhalo velmi nebezpečným způsobem; pokud máte základový zemnič, jsou na něj připojeny všechny svody a hlavní uzemňovací přípojnice a při úderu blesku se tak celý objekt ocitne na stejném potenciálu, pochopitelně s přispěním přepěťových ochran (sem tedy tt Faradayova klec nepatří, neboť nic nestíní);
k bodu 3) propojení HDS-RE vždy TN-C (tedy 4x), viz připojovací podmínky distr. společností; přechod na TN-S (5x) je možný v RE, nejpozději v podružném rozváděči; bod rozdělení by měl být přizemněný;

No dyk jo, "co nejblíž zemniči" je vždycky v zemi...
3) - nevím, co rozumíte pod pojmem "antoníček", ale já tím rozumím např. plastový sloup v oplocení, kde je HDS, elm.rozvaděč s hl. jističem a HDO a od něho 5x do "domovního rozvaděče" s jističi, jak uváděl tazatel...
Možná jsem se nejasně vyjádřil :-/

asi jsme to mysleli oba stejně, ale chtěl jsem to formulovat jednoznačně a srozumitelně pro laika;
protože "antoníčkem" rozumí kdekdo kdeco (jak píše mirektatra), popsal jsem celou přípojku od HDS, tedy od obvyklého rozhraní vlastnictví DS/odběratel, bez závislosti na umístění a provedení rozvodnice

Nojo, máš pravdu. To je problém - názvosloví. Pokud budeš používat názvosloví dle norem, tak při vysvětlování problematiky laikovi musíš buď pořiložit vysvětlivky, nebo Ti nebude rozumět - resp Tě nazve nafoukaným "odborníkem", který z něho "vědecky" dělá blbce :-/ .
Kdysi jsem četl a souhlasil:
Proč nejsou odborné informace vhodné pro laiky?
Protože při řešení, svojí neznalostí základů problematiky, pomíjejí pro ně zdánlivě nedůležité detaily, čímž v souhrnu vytvářejí fatální chyby jak v zadání dotazu, tak při vlastním zjednodušení-si řešení.
/Viz. výše - moje tak složité a nepřesné popisování vceklu jednoduchého zařízení koupelny/

Děkuju všem za bezva debatu.

Antoníčkem jsem myslel samozřejmě rozvaděč elektroměrový, takže jak to chápu:

do elektroměru vždy 4x vodič, od elektroměru už 5x vodič, a pokud to neumožňuje distributor, tak v nouzi hned za elektroměrovým rozvaděčem, třeba hned vzadu na jeho skříni se dá krabice, kde se roztáhne 4x na 5x, a PE se hnedka uzemní.

tak v nouzi hned za elektroměrovým rozvaděčem, třeba hned vzadu na jeho skříni se dá krabice, kde se roztáhne 4x na 5x, a PE se hnedka uzemní.

Nee, v tom pripade pujdes 4x az do baraku(domovniho rozvadece) a tam to rozdelis. To neni problem - akorat tam musis privedst z venku to uzemneni - zelenozlutej vodic 16mm nebo ocelovej 8mm prumer nebo klasickou hromosvodarskou pasovinu(coz je vopruz na ohejbani). Prodava se na to krabicka, ta s temahle materialama pocita.

sakra, už 16ctku, nahoře paul říkal 10tku.

Ten byt je nahoře v baráku v patře, tam bude jeho rozvodnice. Uzemnění vede dole po zemi kolem antoníčka (rozvadeč elektroměrový), proto bych to nejradši rozdělil na PE a N hned u země, a tam to přizemnil.
Když potáhnu 4x nahoru do patra, a pak potáhnu z patra dolu zase 16cku PE k uzemnění, to mi připadá jak drbání přes hlavu.

Záleží na požadavku REP a vybavení v elm.rozvaděči, ale já bych se snažil to pro jednoduchost přizemnit a rozdělit na TN-S hned u el.měru. Také záleží na vzdálenosti od el.měru k domovní rozvodnici a náročnosti provedení. Pak je to jen jedním 5x kabelem + dle potřeby HDO a je to... A průřez kabelu? Toť otázka pro výpočet - jistič/vzdálenost/uložení kabelu = úbytky napětí, impedance ochranné smyčky+ dovolené dotykové napětí, selektivita jištění - versus ekonomika. Pokud v domovní rozvodnici budou přepěťové ochrany (a měly by správně být), přímému spojení s uzemněním se nevyhnete.

IK1
nepleť si průřez zemního vodiče v kabelu ( 5x10mm2) a průřez vodiče přizemění, to je jinej drát (taky zelenožlutej)a je to správně 16mm2 měď, nebo 8mm průměr pozink železo, tím se přizemní bod rozdělení PEN na PE +N, a protože je komletně ochranněj pro celej byt nebo dům , tak musí mít větší průřez. A nejen proto ale i s ohledem na na zkratovej proud celého přívodu, a hodnotu zemního odporu vhodného pro přizemnění , nyní nevím jestli 2 , nebo 5 Ohm max. odpor celé zemnící soustavy, měřeno vz bodu ekvipotenciálního, tedy právě z místa dělení PEN.

No a proto abyste nemusel vyvádět tyhle krkolomnosti, doporučuji rozdělit PEN hned u hodin, kam je zemění určitě přitaženo a pak jít tím 5x10mm2

Ten prumer je odvislej od hodnoty hlavniho jistice a delky vedeni. 6mm^2 muze vyhovet pro jistic 3x25A a kratky vedeni, nicmene nesel bych pod 10mm^2. Pac to umoznuje ten jistic v pripade potreby navysit - clovek nikdy nevi, a nekopat kvuli tomu celou pripojku se jednoznacne vyplati. Pokud je planovanej jeste silnejsi jistic, tak bude vedeni jeste silnejsi.
Ten zelenozlutej pro prizemneni bude 16mm^2 zcela urcite. Pokud by byl nejak extremne dlouhej, tak i silnejsi, ale v to by bejt nemel.
A pokud ten bod rozdeleni lze umistit do elektromerovyho rozvadece, tak jedine dobre.

pane paul, 13.3.2015 v 12,10 jste napsal:

ad3. jedno to není,,rozdělení se přizemňuje, takže buď natáhneš zelenožlutý 10mm2 z rozvaděče a přizemníš, nebo to nech udělat rovnou na přívodu v antoníčku a pak táhni 5x6mm

Já vám nevyčítám, že během debaty se vyvíjejí vaše názory, to je dobře, k tomu ta debata je.
Ale divím se jak to zakrýváte tím, že já si něco pletu.

Za debatu jsem vděčnej, spousta věcí se mi ujasnila/upřesnila.