tak tady si dovolím s mirektatra poprvé nesouhlasit; pripojení PEN/PE na zemnič hromosvodu je možné JEN v zemi, tedy nikdy ne nad zemí; při úderu blesku by se na PEN/PE objevilo plné bleskové napětí a vyrovnání potenciálů by probíhalo velmi nebezpečným způsobem; pokud máte základový zemnič, jsou na něj připojeny všechny svody a hlavní uzemňovací přípojnice a při úderu blesku se tak celý objekt ocitne na stejném potenciálu, pochopitelně s přispěním přepěťových ochran (sem tedy tt Faradayova klec nepatří, neboť nic nestíní);
k bodu 3) propojení HDS-RE vždy TN-C (tedy 4x), viz připojovací podmínky distr. společností; přechod na TN-S (5x) je možný v RE, nejpozději v podružném rozváděči; bod rozdělení by měl být přizemněný;