Zásuvka z vpínače
Ahoj,
potřeboval jsem v předsíni zásuvku a jelikož tam žádná nebyla, vytáhl jsem nulák a fázi z vypínače na světlo a udělal jsem si jí. Když je zhasnuto, zásuvka funguje skvěle, ale jakmile se rozsvítí spadne napětí v zásuvce z 230 na 6V. Nevíte někdo, kde jsem udělal chybu a jestli je vůbec možné vytáhnout zásuvku z vypínače ?
Díky za odpovědi.
0ndr4
Ano, udelal si chybu. Primarni chyba je hrabat se do neceho, cemu nerozumim a pritom jde o zivotu nebezpecnou vec.
Mozny to jinak prakticky je a v nekterejch pripadech to dneska i pripousti norma. Ale za normalnich okolnosti je to prasarna, kterou normalni elektrikar odmitne udelat.
BTW, ochrany vodic tam nebyl?
Jestli je to tak jak si myslím, t.j. uzemňuješ přes světlo a máš dvouvodičovou zásuvku, t.j. ochranný a nulový vodič jsou spojeny, tak přivádíš fázi na na povrh spotřebiče. To je extrémně nebezpečná situace !
Vypínač ze kterého jsem vytáhl zásuvku má 6 drátů. 2x fázový (hnědý) - oba zapojené do vypínače, 2x nulový (modrý) - jeden připojený na vypínač a druhý oblepený izolační páskou a zastrčený dozadu a pak 2x ochranný - oba oblepené a zastrčené dozadu. Tohle byl původní stav když jsem vypínač otevřel. Na vypínač mi to přišlo trochu podivné, ale v elektroinstalaci se moc nevyznám, tak jsem to nechal být a jen jsem vytáhl modrý a hnědý vodič a připojil je na zásuvku. Do zásuvky jsem ještě nic nazapojil, jen jsem jí testoval zkoušečkou. Vím, že není ideální se hrabat v elektrice, když tomu nerozumím, ale potřebuju do předsíně jednu zásuvku a táhnout jí odjinud by bylo komplikované. Zásuvka má sloužit jen pro wifi router, nehodlám do ní zapojovat nic šíleného.
Dobrý, den potřebuju pomoc vyhořela mi zásuvka a nejde mi do drátů elektrika je to vyhořelé,ale vedle zásuvky mam vypinač a ten funguje a chtel jsem se zeptat co mam dělat aby to fungovalo.Děkuju moc
Zdravím, Vy nic, zavolejte elektrikáře. Předělávat světelnou fázi pro použití na zásuvku je dle současné normy prasárna. Navíc, pokud něco vyhořelo, tak minimálně daný okruh vypněte pomocí jističe a nechte to ihned, ale ihned zkontrolovat, chcete-li v klidu spát.
Elektrické rozvody, které popisujete, nejsou provedeny (alespoň barevně) v souladu s normami a předpisy, proto se nemůžete spolehnout na barevné provedení a bez dalšího na tom stavět. V jednopólovém vypínači nemůže být nikdy zapojen modrý vodič na svorku!
To, jak stávající zapojení (nedokonale) popisujete, dává předpoklad, že na jedné svorce je (hnědá) přívod (ev.vývod) fáze, na dalších dvou jsou hnědá a modrá (každá na jiné svorce), jako přepínací vodiče. Mám pravdu, když tvrdím, že chodbu lze rozsvěcet alespoň ze dvou míst? Pokud ano, jedná se ne o vypínač (tzv č.1), ale o přepínač (č.6) a Vaše zapojení zásuvky je zcela chybné.
Ještě podotknu ke zkoušečce, kterou používáte: Pokud je to multimetr (dvoupólový), nebo fázovka (jednopólová), není to pro zkoušení funkce obvodů vhodné měřidlo, protože má velký vnitřní odpor a tedy neposkytuje podloženou informaci o stavu obvodu... Zkuste místo multimetru použít co nejvýkonnější běžnou žárovku - ne úsporku.
Zdravím, radím dále nebastlit a tazeteli do ničeho nesazahovat. Ano i síť 230 V spolehlivě zabijí a není si s ní radno zahrávat (nositelem smrti je v tomto případě proud). Ještě uvedu, že třeba síť 400V již nejen kope a zabíjí, ale také pálí a to celkem dost razantně. Takže člověk, co ví jak maximálně funguje vypínač a nic dalšího, by do elektra lézt neměl(nesmí)-vyhláška 50, ale pro mnohé nic neznamená a bohužel ani mnohdy elektrikář s vyhláškou 50 není zárukou.
Kolika lidem se kdy povedlo sahnout si na dve faze soucasne? Ne ze by to neslo, nacpat treba prst mezi sroubky v rozebrany zasuvce, ale typickej uraz to teda neni. A ten prst v zasuvce by zas tak kritickej nebyl, sice by to ten prst odnes tezce, ale z hlediska prutoku proudu telem je to spis priznivej pripad - problem je, kdyz proud tece pres srdce, tam staci cca 20mA a blbej casovej usek tepovy periody. Ale kdyz si uzemnis nohu a na stehno si privedes fazi, tak to bude jenom hodne bolet a mozna, dle casu i nejaka popalenina, ale nejspis neumres, neni duvod.
ty jsi nevisel nikdy v obvodu. Proto si myslíš, že když tam vrazíš 2 prsty vyřídí se to jen mezii nimi. Což je omyl.
Já se chytil rozebrané, neodpojené prodlužky. N prostředníčku 2 jizvy a proud se protekl celou rukou až do srdcea zpět,a jasně jsem cítil, ža jde dvěma různými cestami::::::
Je, kolikrat uz jsem byl zapojen do obvodu... a nejednou i zcela umyslne(byt ten obvod nebyl tedy napajen zivejma 230V)
Furt je to deleni toho proudu mezi odpory, akorat je to trochu komplikovanejsi pripad jakehosi spojiteho odporu. A pak vodivosti jednotlivejch casti tela, kosti jsou mizernej vodic, tkane ruzne, krev docela dobre.
To, ze proud tekl do srdce a zpet si citit nemohl. Na to tam chybi nervy. Zato mozek si umi lecos domyslet, zejmena v situaci kdy nektery nervy jsou zcela saturovany - on je nerovovej signal taky jenom napeti.
hele nevyvracej mi, něco co jsi nezažil....jsem cítil jak to teče v paži jedno cestou tam a druho zpět...