vedení el. v hliníku
Zdravím,
mám staré vedení v hliníku cca 130m (průměr drátu 2,2mm tudíž průřez cca 3,8mm2)
zvládne vedení jednofázového čerpadla 1000W aniž by docházelo ke větším ztrátám
případně přehřívání. Děkuji za případné poznatky.
Hliník predstavuje lepší vodič než je čistá meď.
Problém je korózia v spojoch, oxidácia, lámavosť.....
Odporúčam zaliať asfaltom odkryté spoje hliníka cestou teplovzdušnej pištole.
Hlinik je lepsi vodic ako med ? Od kedy ??
Měď je po stříbru nejvodivější kov a je dvakrát vodivější než hliník!
To by neměl být problém. V dnešní době má i vysavač běžně příkon okolo 2000W a při průřezu vodiče CYKY-J 3×2,5mm2. Takže pokud je výkon čerpadla 1kW, tak vodič AYKY-J 3×3,5mm2 by měl teoreticky stačit.
Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW - cca 6A (podle typu motoru), tedy s rezervou.
Jen upozorňuji, že AL vedení v tomto průžezu není podle současných předpisů povoleno. Po dlouhá desetiletí to ale fungovalo, pokud se věnovala náležitá péče svorkám a spojům. V tomto případě vidím při zachování všech ostatních předpokladů správného použitá a zapojení, funkčnost bez problému
Inak, na l specialne WAGO svorky spolu s elektro vazelinou. Je to riesenie priamo od vyrobcu. Nebude potrebne to dotahovat a gel zaruci korozivzdornost.
Inak plati ostatne, podla normi sa hlinik smie pouzit az od prierezu 16 mm2 . Aspon na SR teda. Okrem normi tomu ale ziaden technicky ani fyzikalny faktor nebrani. A ak sa pouziju spravne svorky, bimetalove podlozky atd. bude to riesenie na mnoho rokov do buducna.