Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW - cca 6A (podle typu motoru), tedy s rezervou.
Jen upozorňuji, že AL vedení v tomto průžezu není podle současných předpisů povoleno. Po dlouhá desetiletí to ale fungovalo, pokud se věnovala náležitá péče svorkám a spojům. V tomto případě vidím při zachování všech ostatních předpokladů správného použitá a zapojení, funkčnost bez problému