vedení el. v hliníku
Zdravím,
mám staré vedení v hliníku cca 130m (průměr drátu 2,2mm tudíž průřez cca 3,8mm2)
zvládne vedení jednofázového čerpadla 1000W aniž by docházelo ke větším ztrátám
případně přehřívání. Děkuji za případné poznatky.
Zdravím,
mám staré vedení v hliníku cca 130m (průměr drátu 2,2mm tudíž průřez cca 3,8mm2)
zvládne vedení jednofázového čerpadla 1000W aniž by docházelo ke větším ztrátám
případně přehřívání. Děkuji za případné poznatky.
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Hliník predstavuje lepší vodič než je čistá meď.
Problém je korózia v spojoch, oxidácia, lámavosť..… nuda 22.07.2014 22:02 |
nuda | |
Hlinik je lepsi vodic ako med ? Od kedy ?? nový Matfej 23.07.2014 07:30 |
Matfej | |
Měď je po stříbru nejvodivější kov a je dvakrát vodivější než hliník! poslední Martin79 23.07.2014 08:16 |
Martin79 | |
Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW -… nový mirektatra 23.07.2014 07:17 |
mirektatra | |
Inak, na l specialne WAGO svorky spolu s elektro vazelinou. Je to riesenie priamo od vyrobcu. Nebude… nový Matfej 23.07.2014 07:33 |
Matfej |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Hliník predstavuje lepší vodič než je čistá meď.
Problém je korózia v spojoch, oxidácia, lámavosť.....
Odporúčam zaliať asfaltom odkryté spoje hliníka cestou teplovzdušnej pištole.
Hlinik je lepsi vodic ako med ? Od kedy ??
Měď je po stříbru nejvodivější kov a je dvakrát vodivější než hliník!
Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW - cca 6A (podle typu motoru), tedy s rezervou.
Jen upozorňuji, že AL vedení v tomto průžezu není podle současných předpisů povoleno. Po dlouhá desetiletí to ale fungovalo, pokud se věnovala náležitá péče svorkám a spojům. V tomto případě vidím při zachování všech ostatních předpokladů správného použitá a zapojení, funkčnost bez problému
Inak, na l specialne WAGO svorky spolu s elektro vazelinou. Je to riesenie priamo od vyrobcu. Nebude potrebne to dotahovat a gel zaruci korozivzdornost.
Inak plati ostatne, podla normi sa hlinik smie pouzit az od prierezu 16 mm2 . Aspon na SR teda. Okrem normi tomu ale ziaden technicky ani fyzikalny faktor nebrani. A ak sa pouziju spravne svorky, bimetalove podlozky atd. bude to riesenie na mnoho rokov do buducna.