Regulátor tlaku vody
Dobrý den,
dnes prosím o radu k regulátoru tlaku na přívodu vody do baráku. Ragulátor je hned za vodoměrem.
Máme nízký tlak vody, tak jsem zkoušel otáčet regulačním šroubem (na fotkách nahoře), ale tlak na budíku se vůbec neměnil. Otáčel jsem teda jen o půl otáčky (na jednu stranu, pak jsem vrátil do původní pozice a pak i na druhou stranu) a v regulátoru nějak praskalo, jak kdyby něco přeskakovalo přes pružinku. Takže jsme se bál otáčet víc, abych to nějak nepo.....
Rozhodl jsem se, že koupím nový regulátor a chtěl bych se zeptat, zda má někdo k regulátoru na fotkách nějaký technický list, co se týče rozměrů. Chci koupit rozměrově stejný, abych starý mohl vyšroubovat a nový bez úprav našroubovat. K regulátoru totiž nemám žádné papíry.
Díky
Jak koukám na ty fotky, tak tam nikde nevidím holandské šroubení. Pokud není někde dál mimo snímek, tak budeš mít asi s výměnou problémy. Navíc je to těsně u zdi, že to asi nepůjde protočit. Pokud je zarostlý redukčák, což je pravděpodobné,
zkus vzít malé kladívko a při puštěné vodě naplno, (nejlíp více kohoutků) tvrdě poklepávej na regulační šroub.
Současně regulační šroub protáčej o několik otáček tam a zpátky.
Několikrát. Často se úsady uvolní a vyplaví.
Pokud to nepomůže, lze redukčák rozebrat a vyčistit i bez demontáže z potrubí.
Zavři hlavní přívod, povol zcela regulační šroub, zkus odšroubovat vršek regulátoru. Bude tam pružina, membrána a součásti ventilu. Půjde to vyjmout. Poznamenej si jak to tam bylo. Vyčisti všechny díly, včetně pozdra redukčáku. Při čištění si můžeš pomoci kyselinou solnou, která úsady rychle rozpouští.
Trochu kyseliny nalej i do vnitřku pouzdra red., potom vypláchni krátkým puštěním vody. Potom slož součásti jak byly. Pusť vodu a regulačním šroubem nastav tlak, při trochu puštěné vodě z baterie.
Pokud nepomůže ani tohle, tak je potrubí zarostlé, někde jinde.
Podle snímku to vypadá, že je přívod půlpalcovým pozinkem, tak bych se nedivil, že je potrubí zarostlé už tam, což by byl problém.
žádny problém s výmenou není
šroubení je na vodomeru, odebránim vodomeru vznikne prostor více než dostatečný pro potrebné manipulace,
stejne je potrebné vodomer dát dolú a overit zda bordel není už tam, tedy pred reduktorem
je jasné že tazatel toto delat nebude, zavolá instalatera, kdyby mel v techto vecech prax, vezme hasák, odstaví vodu a za 30 minut by vedel kde je príčina
...
Vodoměr zřejmě odebrat nemohu, je na něm plomba. Vodoměr je nový před 4-mi roky.
Praxi nemám, ale chci to zkusit vyměnit sám.
Když pominu, zda je v pořádku regulátor a kotel, je normální, že tlak při puštění vody jednou baterií klesne z 3,8 na 1,7barr?
Díky za odpověď
při malém průměru trubek, dlouhém vedení, zarostlém průřezu, ucpaných sítkách atd. ano.
Abych to doplnil, tlak se šíří v kapalinách všemi směry, ale potřebuje pro to nějakou cestu.
Přívod i vše ostatní je 3/4,viz T-kus před redukčákem.Šroubení je z obou stran redukčáku-jsou to ty velké pozink matice,hned vedle toho budíku.Stačí je povolit-nepujde to snadno,takže použij velký hasák,nebo francouzák a musíš si to podržet druhým klíčem proti protočení.Matice šroubení zkus poklepat kladivkem.Vyndaný redukčák vezmi s sebou do krámu a oni Ti už poradí
Někdy je před vodoměr dané sítko, které se rádo zanese. Mě skoro netekla voda, přišel maník a během dvaceti minut to bylo v pořádku. Ale problém je, že sítko je na vstupu vodoměru, a tam bývá také plomba. Takže dohoda s vodařema.
Díky za rady. Takhle přesně mi to dneska poradil chlápek v instalatérském krámku. Jsem celý týden dlouho v práci, takže se do toho dám v sobotu ráno. Sundám redukčák a dojedu do toho krámku, pak dám vědět, zda výměna pomohla.
Pak dej zprávu, abychom my ostatní věděli, jestli jsme zbytečně nemlátili pantem
taky jsem zvědav,
Jaroslav
Tak regulátor tlaku úspěšně vyměněn
Přidávám foto. Povolit matice šlo docela dobře. Akorát jsme nakonec vyměnili všechny díly mezi hodinami a rozbočovačem vody. Při letmém zkouknutí starého regulátoru jsem usoudil, že zarostlý je jen nepatrně, nejspíš tedy nefungovala ta regulace.
S novým regulátorem teče studená voda o hodně lépe a tlak při sepnutí vody klesne jen nepatrně. Ale teplá je na tom stejně (jako při starém regulátoru), takže je zanesený kotel. S manželkou jsme se rozhodli, že pořídíme na ohřev vody kombinovaný bojler, než abychom zase nechali čistit plynový kotel.
Díky za rady.
proč je voda v manometru?
když jsme vše zapojili, zkoušel jsem zapnout vodu, jestli to je všude dobře utěsněné, ale začlo to stříkat skrz závit toho tlakoměru. Zapomněli jsme tam dát konopí. Tak jsme napakovali tento závit, našroubovali a pak jsem si všiml té vody, takže zřejmě při tom úniku se tam dostala.
Fitinky z mosazi-to je správně,radši si trochu připlatit a máš jistotu,že ti to za pár let nezaroste.Já předělával vodu do plastu a pár fitinek jsem dal pozink-měl jsem je doma a byly nové,a teď je postupně předělávám za mosaz,protože po pár letech neskutečně zarostly!
Pokud jsou všechny ventily , které jsou za regulátorem zastaveny, tak při přestavování regulátoru se na manometru nic nemění. Aby se zjístilo , kolik tlaku v potrubí bude, je třeba pustit alespoň jeden ventil za regulátorem a sledovat na manometru změny při jeho nastavování. Nastavovat se musí za provozu t.j. musí být puštěná někde voda.