Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zapojení zásuvek v koupelně

Zdravím,
tahám elektriku do koupelny a koho potkám tak mu to vyslepičím. Občas narazím na elektrický mistry v oboru kovaný a každý říká něco jiného. Tedy na všech postupech a materiálech se shodnou kromě jediného,samostatně vedený zelenožlutý zemnící vodič ke každé zásuvce která sídlí v koupelně.Někdo tvrdí ,že tam má být jiný zase že ne, zatím je to zhruba fifty fifty.Já to tam už natáhnul, ale rád bych znal pravdu o tom zatraceným drátu.
Budu vděčný děkuji

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
No koupelny nedělám, možná mi to uniklo, přesto pošlu dotaz na revizáka, školitele vyhl. 5O. Uvažuji…
Zerozero 18.06.2012 14:06
Zerozero
Omlouvám se, pokud jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, ale nikde jsem nepsal o připojení "pospojení…
mirektatra 18.06.2012 15:29
mirektatra
Ja nevim, ale me se to taky nezda(ale ja mam jenom §8). Teda pospojeni vseho vodivyho v koupelne sam… nový
bahno-jinde 18.06.2012 18:55
bahno-jinde
cpat dva draty ruznuho prurezu pod stejnej sroub nikde nikdo nepíše "pod stejnej šroub". U většiny… nový
jirka44 18.06.2012 19:48
jirka44
ale vyprojektovat může třeba Temelín... Ovšem razítko na ten projekt musí dát někdo s patřičným gle… nový
ms 18.06.2012 20:16
ms
-Sakra chlapi, tak já se ponořil do bezedných hlubin skříně a vyhrabal tu blbou normu pro koupelny!… nový
mirektatra 18.06.2012 20:33
mirektatra
"Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek"… nový
bahno 19.06.2012 00:06
bahno
ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chráničem všechny zásuvkové okru… nový
ms 19.06.2012 18:46
ms
Odbočím mírně od tématu... §11 nemůžete mít samostatně bez §6. To platí i pro §10, §8.... nový
Robisek1980 19.06.2012 14:20
Robisek1980
--""Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek… nový
Zerozero 19.06.2012 00:02
Zerozero
Tak si myslím, že výklad tohoto detailu je v normě poněkud vágní a umožňuje tedy přizpůsobit provede… nový
mirektatra 19.06.2012 06:56
mirektatra
Pokud je to totální rekonstrukce koupelny, v případě elektroinstalace by bylo snad lépe, svěřit to o… nový
ms 19.06.2012 18:53
ms
Dobrý večer,všem kdož se zapojili do diskuze děkuji,nečekal jsem takový hluboký ponor do problému.Js… nový
tomassyr 20.06.2012 21:23
tomassyr
Jen pro tvoji kontrolu. Pokud to všechno správně zapojíš, měl by ti zůstat jeden "drát" blíže nespec… nový
lesov 22.06.2012 10:27
lesov
Ještě se vrátím k tomuto vláknu. Slíbil jsem vyjádření kompetentního revizáka. Bohužel mi zatím na m… nový
Zerozero 21.06.2012 20:21
Zerozero
To by bylo fajn,ať je v tom jasno ze všech stran.Asi jsem to neměl ještě uzavírat. nový
tomassyr 24.06.2012 00:14
tomassyr
"Kolik třešní, tolik višní", řekl dnes již klasik, ve filmu "Jáchyme, hoď ho do stroje". Pokud zde u… nový
mirektatra 24.06.2012 12:48
mirektatra
Je mi to jasný.Tak já tam natáhnu raději eště jeden a konec zakopu 7m do země.:-) poslední
tomassyr 24.06.2012 20:56
tomassyr

No koupelny nedělám, možná mi to uniklo, přesto pošlu dotaz na revizáka, školitele vyhl. 5O.
Uvažuji tak, že ochranné pospojení se týká všech pevně umístěných kovových předmětů, že se netýká přenosných spotřebičů připojovaných do zásuvky. Už z toho důvodu, že dnes již snad neexistuje přenosný spotřebič bez dvojité izolace. Ostatní spotřebiče, připojené přes zásuvku, například malé ohřívače a podobně, pospojení mít musí, ale NE přes spojení zásuvkou. Pospojení se přivede samostatným vodičem PŘÍMO na spotřebič, nikoli přes zásuvkové spojení. To proto, že v případě přerušení ochranného vodiče v přívodní šňůře, což je dost možné a časté, by bylo takové pospojení neúčinné. Pospojovací vodič nemusí být v souběhu s napájecím vedením, může býr veden prakticky kdekoliv, je možno využít i náhodné vodiče.
Z tohoto důvodu nevidím potřebu vést pospojovací vodič do zásuvky.
V uvedeném případě, kdy dojde k přerušení PEN na přívodu k domu, skutečně se může objevit napětí na ochranném kolíku. Ale ten je veden na nulový můstek v rozvaděči a tento je propojen na ochranné pospojení a uzemněn.
Tímto jsme opět na stejném potenciálu.
Pošlu ale ten dotaz na revizáka, má nejvyšší třídu, tak to bude vědět:-). Jestli mi odpoví mailem, tak to dám sem.

Omlouvám se, pokud jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, ale nikde jsem nepsal o připojení "pospojení" na přenosný spotřebič pomocí nějaké další zásuvky, ale v reakci na Váš příspěvek jsem výslovně jsem uvedl, že pospojen musí být ochranný kolík v každé zásuvce. Jeho prostřednictvím je potom pospojena i kostra přenosného spotřebiče, pokud je u něho použito. Nikdo totiž nemůže vyloučit, že si do zásuvky někdo zapojí třeba starou žehličku. Pokud chcete posudek nějakého odborníka, doporučuji přeposlat celou tuto diskusi, nebo celé příspěvky, aby neúplným dotazem nedošlo k dezinterpretaci. Nicméně, domnívám se, že původní dotaz byl vysvětlen a tedy Poradna splnila svůj účel. :-)
P.S.: Nejvyšších paragrafů Vyhl.50/78 Sb. zná hned několik a rozdělují se dle činnosti, kterou dotyčný vykonává. Paradoxně se tak stane, že samostatný projektant s §11 nemůže samostatně pracovat na elektrickém zařízení pod napětím, protože nemá §6, ale vyprojektovat může třeba Temelín... atd. Tady vždy neplatí "čím větší paragraf, tím větší odborník" stejně, jako neplatí "čím víc pruhů, tim víc ADIDAS" :-).

Ja nevim, ale me se to taky nezda(ale ja mam jenom §8). Teda pospojeni vseho vodivyho v koupelne samozrejme(i kdyz dneska kolikrat neni co pospojovat...), prurezy vodice taky nerozporuju, ale to pospojeni koliku? I kdyz si predstavim normalni zasuvku s upevnenim vodice pod sroubek, tak tam a) 6ku ani neupnu a 4ku jen s vypetim vsech sil a za b) cpat dva draty ruznuho prurezu pod stejnej sroub mi prijde min bezpecny nez to poradne utahnout pod jeden vodic.
Podle me se ma pospojit vsechno kovovy a vodic pospojeni dotahnout na nulovej mustek rozvadece. Ten je dneska vzdycky prizemnenej a tim je bezpecnosti udelano za dost.

ale vyprojektovat může třeba Temelín...

Ovšem razítko na ten projekt musí dát někdo s patřičným glejtem...

Co se týče pospojení, pak se přikláním k "Zerozero" - pospojují se se všechny vodivé pevné kovové části a se zásuvkama ta doplňková ochrana nemá nic společného. Podíval jsem se teď do staré instalace zásuvky v panelákovém jádře - pochopitelně dvouvodičová. Pospojovací vodič je v chumlu trubek ve stoupačce na záchodě vedle koupelny.
Ale po novu:
- zásuvky chráněné proudovým chráničem s vybavovacím proudem =< 30mA.
- světla buď též chránič jako výše, nebo pouze na bezpečné malé napětí ze zdroje bezpečného malého napětí vně prostoru koupelny.
Ono v době plastových trubek a akrylátových van už pomalu není co pospojovat.

-Sakra chlapi, tak já se ponořil do bezedných hlubin skříně a vyhrabal tu blbou normu pro koupelny! Kdo to má pořád nosit v palici? :puff:
-Doplňkovou ochranou je tam vedle místního pospojení i proudový chránič a obé má se zásuvkami cosi společného. Čl. 415.2 v ČSN 332000-4-41 ed.2 řeší provedení pospojení takto: "Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek" /dovozuji tedy VŠECH zásuvek, protože každá má svůj ochranný vodič. Průřez je nově povolen i na 2,5 za předpokladu mechanické bezpečnosti vodiče a ověření odporu obvodu :-/
-Tuším, že k tomu razítku jej právě opravňuje ten glejt k §11, ne?
-S tím, že dnes téměř není co pospojovat nelze, než souhlasit.
-A Bahno, hlavní podstatou "pospojení" je právě vyrovnání všech potenciálů v chráněném prostoru. Uzemění tohoto obvodu je až na druhém místě, protože ikdyby odhořel nulák na přívodu objektu, nebude rozdíl potenciálů, nebude rána do nosu, ať to uzemním, nebo ne 8-).

"Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek"

Mno jo, to urcite je, pres nulovy mustek. Porad nevidim tu nutnost extra vodice - dovedeno ad absurdum mohl bych ho tahnout paraelne s cykynou - a krome mensi sance na povolenej sroubek nevidim zmenu. Overeni odporu je dneska snad uz soucasti revize, resp. kazdej revizak co ho znam zrovna tohle premeroval.
Ad princip pospojeni - ten je jasnej. Slo mi o to, ze nulovy mustek je propojenej s nulakem a prizemnenej - v tom vidim ten dvojitej sichr.

No a pac mi to neda, tak sem googlil a elektrika.cz rika:

ČSN 332000-7-701: 1997 rovněž požaduje, aby spojení mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými prvky bylo provedeno v těsné blízkosti prostoru, například v příslušenství, v rozváděči nebo v jiném zařízení. Z této dikce tedy nelze odvozovat, že je bezpodmínečně nutno připojující vodič určených vodivých prvků připojovat ochrannému vodiči zásuvkového obvodu přímo v krabici se zásuvkou v koupelně v normě je určeno, že to může být i v rozvodnici.

ČSN 33 2000-4-41 edice 2
Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chráničem všechny zásuvkové okruhy. Výjimku mohou tvořit okruhy, kde by nežádoucím vypnutím vznikla velká škoda (lednice, PC).

Dále je povinnost chránit světelné okruhy v koupelně buď proudovým chráničem nebo je napájet z bezpečného zdroje malého napětí.
- proudový chránič je jedním ze způsobů ochrany odpojením obvodů a je dnes preferovanou ochranou neživých částí.
- §11 Vyhl. 50/1978 není dnes dostatečná, prostě na projekt musí dát státem posvěceného berana jeho autorizovaný držitel. autorizace-ckait
-
- stále dobrý nápad...

--""Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek"

Pochopitelně. Nelze provést ochranné pospojení, bez propojení s PE. Toto propojení je provedeno připojením ochranného pospojení na PE třeba na svorkovnici PE v rozvaděči, tím je přes PE vodič připojena každá zásuvka. Tím je podmínka splněna.
Tomu reviznímu technikovi jsem poslal link na tuto diskusi. Mimo revizní činnost školí vyhl.50, má kontakty na dozorové orgány atd.
A jestě: Svorkovnice PE na kterou jsou připojeny všechny ochranné vodiče, včetně ochranného pospojení, musí být připojen na hlavní domovní zemnič. Tento zemnič do jisté míry nahradí chybějící "nulák" na přívodu, a uvede na přibližně stejný potenciál celý dům.

Tak si myslím, že výklad tohoto detailu je v normě poněkud vágní a umožňuje tedy přizpůsobit provedení konkrétní situaci. Dokonce z toho vyplývá, že není třeba zvláštním vodičem spojit kostru bojleru (?), přes to, že to snad každý dělá (je přeci nulován a v rozvaděči se všechny nuláky potkají stejně, jako ty od zásuvek). Pro mne z toho vyplývá, že spojení bojleru je snadno proveditelné, proto se tomu nikdo nebrání, u zásuvek je vzhledem k prostoru v krabici nesnadné, proto se mu někdo vyhýbá. Já "pospojím" zcela jistě všechno a budu mít klidné spaní, že jsem pro bezpečnost koupelny udělal to maximum, které jsem mohl.:-)
- Pro účely zodpovězení dotazu zde asi bylo uděláno maximum a byl do podrobností zodpovězen. Děkuji tímto všem, kteří přispěli a byli ochotni, potrápit si hlávku přemýšlením zdarma a pro pomoc druhému. Děkuji Vám, přátelé a kolegové, vážím si Vás.:puff:

Pokud je to totální rekonstrukce koupelny, v případě elektroinstalace by bylo snad lépe, svěřit to odborné firmě, nebo aspoň známému, kdo se v oblasti instalací pohybuje - oblast elektro je velmi obsáhlá a specializace nutná.

Dobrý večer,všem kdož se zapojili do diskuze děkuji,nečekal jsem takový hluboký ponor do problému.Jsem laik, kterého plně uspokojil první příspěvek Thomase Rayena.Ale jsem rád za rozsáhlejší rozbor ,člověk něco při tom lecos pochopí a chytne i nějakou praktickou radu.
Opravdu všem moc děkuji

Jen pro tvoji kontrolu. Pokud to všechno správně zapojíš, měl by ti zůstat jeden "drát" blíže nespecifikované barvy, který nebudeš mít kam zapojit. Buď v klidu a vůbec si toho nevšímej. "Jste moc velkej šťoura", sdělil mému kamarádovi (vš) přednášející z vyhl. 50, když tento vznesl dotaz na teoreticky přespočetný kabel. Jenomže ten šťoura se chystal, úplně prakticky, instalovat elektriku v celém baráku. :puff:

"Kolik třešní, tolik višní", řekl dnes již klasik, ve filmu "Jáchyme, hoď ho do stroje". Pokud zde uvedené, přesné citace normy umožňují svou nedokonalou formulací nejasný výklad, nezpřesní jej ani o píď názor jednoho z tisíců revizáků víc, než třeba názor někdejšího tvůrce normy, byť je to jistě škoda... :-( Sejdou-li se dva právníci, vzniknou nejméně tři správné právní názory... Takhle nějak asi vzniká nekonečno :-).