-Sakra chlapi, tak já se ponořil do bezedných hlubin skříně a vyhrabal tu blbou normu pro koupelny! Kdo to má pořád nosit v palici? :puff:
-Doplňkovou ochranou je tam vedle místního pospojení i proudový chránič a obé má se zásuvkami cosi společného. Čl. 415.2 v ČSN 332000-4-41 ed.2 řeší provedení pospojení takto: "Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek" /dovozuji tedy VŠECH zásuvek, protože každá má svůj ochranný vodič. Průřez je nově povolen i na 2,5 za předpokladu mechanické bezpečnosti vodiče a ověření odporu obvodu :-/
-Tuším, že k tomu razítku jej právě opravňuje ten glejt k §11, ne?
-S tím, že dnes téměř není co pospojovat nelze, než souhlasit.
-A Bahno, hlavní podstatou "pospojení" je právě vyrovnání všech potenciálů v chráněném prostoru. Uzemění tohoto obvodu je až na druhém místě, protože ikdyby odhořel nulák na přívodu objektu, nebude rozdíl potenciálů, nebude rána do nosu, ať to uzemním, nebo ne 8-).