Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ?

Garáž je pripojená káblom Cyky 5x 2,5mm. V Garáži je rozvodnica v ktorej sú 3 ističe na 3 zásuvkové okruhy B16. Zaujíma či nieje v prípade zaťaženia týchto 3 okruhov na plných 16 A na 230V na obvod preťažený nulový vodič ktorý je len 2,5 CU ? Ide mi o to, že u suseda som to tak videl napojené a neviem či je to takto správne. Ak napríklad si dá do tej garáže 3x 3kW radiátor samozrejme každý do jednej zásuvky či mu nezhorí nulový vodič. Ďakujem za váš názor.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Když byl u mě revizák na elektriku, ptal jsem se na něco podobného. Ten mi říkal prý starou poučku,… nový
čechy 19.02.2012 19:26
čechy
Bahno a Uroboros veľmi pekne Vám ďakujem za vysvetlenie. Takže v kábli CU Cyky 5x 2,5mm v TN-S sústa… nový
Milan_Sk 19.02.2012 19:51
Milan_Sk
Na 16A je to OK dle praxe i dle normy. A ano, můžeš na to zapojit spotřebič 3,6kW na každou fázi, te… nový
Uroboros 19.02.2012 20:29
Uroboros
Trochu laicky vysvětleno: Tím, že jsou obvody zapojeny na "třífázový proud", kde jednotlivé fáze jso… nový
mirektatra 19.02.2012 21:14
mirektatra
Ďakujem Mirektatra, samozrejme na začiatku kábla Cu Cyky 5x2,5mm je trojfázový istič B16. Všetkým ve… nový
Milan_Sk 19.02.2012 22:20
Milan_Sk
Jo elektrika.cz, tam jak nemas minimalne §8, 4 znamy revizaky a vod vseho klice tak se nechytas. Ja… nový
bahno 20.02.2012 09:44
bahno
Bahno máš úplnu pravdu :) Ja sa nehanbím spýtať odborníkov ak niečomu nerozumiem. Len tam ty páni už… poslední
Milan_Sk 20.02.2012 10:34
Milan_Sk

Bahno a Uroboros veľmi pekne Vám ďakujem za vysvetlenie. Takže v kábli CU Cyky 5x 2,5mm v TN-S sústave zhruba na 12m nulový vodič je dostačujúci aj pri záťaži každej fázy zvlášť istenej 16A 230V ? Čiže čisto teoreticky na každú fázu a nulák môže byť zapojený spotrebič 3000 W ? Tiež sa mi zdá, že tam mohli tam dať aspoň CU 5x4mm, ale čo už.

Trochu laicky vysvětleno:
Tím, že jsou obvody zapojeny na "třífázový proud", kde jednotlivé fáze jsou proti sobě pootočeny o 1/3 "časového kruhu", vznikne při ideálně rovnoměrném zatížení všech fází tzv. "elektrická nula", která se s nerovnoměrností zatížení posune směrem k jedné fázi. Tento rozdíl (proud) je vyrovnán nulovým, tedy "středním" vodičem. Nulákem prostě teče největší proud při zatížení pouze jedné fáze, jinak se "rozdělí" mezi ostatní.
Kluci ale umí krásně kreslit, co? ::)
- Na počátku uvedeného kabelu 5x2,5 má být sdružený jistící prvek, tedy třífázový jistič, nebo třífázový pojistkový odpínač, aby jeho vypnutím byly odpojeny všechny fáze najednou.

Ďakujem Mirektatra, samozrejme na začiatku kábla Cu Cyky 5x2,5mm je trojfázový istič B16. Všetkým veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Chcel som sa na to pýtať aj na disku....elektr...cz a po 48 hodínách mi ukončili diskusiu s tým, že ma ani nepreradili do diskusie. Je tam mnoho odborníkov, no niektorým pánom tam riadne stúpla sláva do hlavy.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru