Na 16A je to OK dle praxe i dle normy. A ano, můžeš na to zapojit spotřebič 3,6kW na každou fázi, tedy celkový výkon 10,8kW. Stačil by i 1,5mm, ale to už nelze doporučit a normě to odporuje. 4mm by byly na 32A nebo velmi dlouhej kabel.