Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ?
Garáž je pripojená káblom Cyky 5x 2,5mm. V Garáži je rozvodnica v ktorej sú 3 ističe na 3 zásuvkové okruhy B16. Zaujíma či nieje v prípade zaťaženia týchto 3 okruhov na plných 16 A na 230V na obvod preťažený nulový vodič ktorý je len 2,5 CU ? Ide mi o to, že u suseda som to tak videl napojené a neviem či je to takto správne. Ak napríklad si dá do tej garáže 3x 3kW radiátor samozrejme každý do jednej zásuvky či mu nezhorí nulový vodič. Ďakujem za váš názor.
Bahno a Uroboros veľmi pekne Vám ďakujem za vysvetlenie. Takže v kábli CU Cyky 5x 2,5mm v TN-S sústave zhruba na 12m nulový vodič je dostačujúci aj pri záťaži každej fázy zvlášť istenej 16A 230V ? Čiže čisto teoreticky na každú fázu a nulák môže byť zapojený spotrebič 3000 W ? Tiež sa mi zdá, že tam mohli tam dať aspoň CU 5x4mm, ale čo už.
Na 16A je to OK dle praxe i dle normy. A ano, můžeš na to zapojit spotřebič 3,6kW na každou fázi, tedy celkový výkon 10,8kW. Stačil by i 1,5mm, ale to už nelze doporučit a normě to odporuje. 4mm by byly na 32A nebo velmi dlouhej kabel.
Trochu laicky vysvětleno:
Tím, že jsou obvody zapojeny na "třífázový proud", kde jednotlivé fáze jsou proti sobě pootočeny o 1/3 "časového kruhu", vznikne při ideálně rovnoměrném zatížení všech fází tzv. "elektrická nula", která se s nerovnoměrností zatížení posune směrem k jedné fázi. Tento rozdíl (proud) je vyrovnán nulovým, tedy "středním" vodičem. Nulákem prostě teče největší proud při zatížení pouze jedné fáze, jinak se "rozdělí" mezi ostatní.
Kluci ale umí krásně kreslit, co?
- Na počátku uvedeného kabelu 5x2,5 má být sdružený jistící prvek, tedy třífázový jistič, nebo třífázový pojistkový odpínač, aby jeho vypnutím byly odpojeny všechny fáze najednou.
Ďakujem Mirektatra, samozrejme na začiatku kábla Cu Cyky 5x2,5mm je trojfázový istič B16. Všetkým veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Chcel som sa na to pýtať aj na disku....elektr...cz a po 48 hodínách mi ukončili diskusiu s tým, že ma ani nepreradili do diskusie. Je tam mnoho odborníkov, no niektorým pánom tam riadne stúpla sláva do hlavy.
Jo elektrika.cz, tam jak nemas minimalne §8, 4 znamy revizaky a vod vseho klice tak se nechytas. Ja se tam taky nechyt, a to tu osmicku mam, ale holt revizaka znam jenom jednoho a klice mam jenom vod baraku a vlastniho auta.
Bahno máš úplnu pravdu :) Ja sa nehanbím spýtať odborníkov ak niečomu nerozumiem. Len tam ty páni už reagujú trošku zvláštne. Ďakujem ešte raz za vysvetlenie.