Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Plynový kotel vaří

Zdravim.
Prosim o radu. Nechali jsme udělat roční servis a od té doby se vaří voda ve výměníku. Revize byla reklamována,ale stejně závada nebyla odstraněna. Prý to samo. Dal jsem na radu dalšího technika a výměník vyčistil,pry tam bude asi kamenec. Něco málo tam bylo,ale problém nevyřešen.
Sepne topení a voda na TUV se ve výměníku začne vařit a bouchá to.Jakmile pustím TUV a začne protékat výměníkem,tak se kotel uklidní. Neměl by tam být nějaký okruh v kotli,aby voda nestála ve výměníku a nevařila se??? Jedná se o Protherm RYS 23 BOVE a je těsně po záruce. Děkuji za odpovědi.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Obstarat servis a to docela fofrem. Jaké to samo. Samo možná, ale od toho je to servis, aby to sprav…
Filuta 10.01.2012 13:21
Filuta
přidávám http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/3 0/00/00/rys-navod-k-obsluze.pdf na str.…
Mira LTM 10.01.2012 13:53
Mira LTM
Protože tento kotel používá takzvaný bitermický výměník, je teplá voda ohřívána stále. Když se neode…
Filuta 11.01.2012 00:58
Filuta
Děkuji za vysvětlení. Na regulaci mam 4,takže asi nějakých 65-70 stupňů a hřeje to bez problémů. Ter… nový
Mira LTM 12.01.2012 08:03
Mira LTM
Ja som mal len raz kotol Prother a NIKDY VIAC ! Za ten kotol som dal neskutočné peniaze za opravy. P…
Milan_Sk 10.01.2012 18:53
Milan_Sk
Zdravim,takže je to tak. Nový výměník + prace je cca 75% ceny nového kotle,takže kotel ve středu let… nový
Mira LTM 23.01.2012 18:37
Mira LTM
A co jsem vyšťoural na netu, tak Protherm patří nějak pod Vaillant. Asi to mají jako nějakou levnou… poslední
Prasak 23.01.2012 19:13
Prasak
Vyřešeno. Je to opravdu výměník,zanešen kamencem. Docela pomohla kyselina chlorovodíková,tak uvidíme… nový
Mira LTM 14.01.2012 17:33
Mira LTM

Obstarat servis a to docela fofrem. Jaké to samo. Samo možná, ale od toho je to servis, aby to spravil. V kotli se nesmí voda vařit, je tam spousta havarijních termostatů co má kotel odstavit. Užitkovou vodu to nemá taky ohřívat, když se neodebírá. Nedělá se tam být jiný okruh (kam by se to teplo asi ztrácelo) ale nesmí se to přehřívat. Bude patrně nějaká závada v elektronice, vadné termostaty by to mělo poznat a odstavit kotel do poruchy. Volat jiný servis, jestli stávající to nehodlá spravit.

Protože tento kotel používá takzvaný bitermický výměník, je teplá voda ohřívána stále. Když se neodebírá, předané teplo hořákem by jí za chviličku začlo skutečně vařit. Vaření se zabraňuje tím, že jsou (zjednodušeně) ve výměníku trubky TUV propletené z trubkami topení. Chladná zpátečka topení tedy ochlazuje celý výměník tím i teplou vodu. Když se spustí odběr vody, zavře se cirkulace do topení a plný výkon hořáku jde do teplé vody. Po uzavření kohoutu v koupelně se zase obnoví přívod z radiátorů a výměník se tím ochlazuje na snesitelnou teplotu. Je to zastaralý systém, dnes už málo používaný - používá se sekundární výměník. Proto jsou tyto kotle nespolehlivé. Jak máš nastavenou teplotu vody v topení? Není moc vysoká? Nejsou všechny radiátory zavřené (třeba termoventily)? Hřeje topení? - jestli to není někde přiškrcené. Zkus to na pár hodin pustit na "letní režim", to je vypnutý oheň a zapálí se jen při odběru vody.

Ja som mal len raz kotol Prother a NIKDY VIAC ! Za ten kotol som dal neskutočné peniaze za opravy. Pri poslednej poruche som odstavil plyn, zavrel všetky kohúty a kotol VYHODIL ! To bola najrozumnejšia vec akú som mohol spraviť. Odporúčam spraviť to isté a kúpiť značkový Nemecký kotol. Nikdy nekupujte Protherm, obrovská poruchovosť a drahé opravy. Prother nieje značka, dá sa to prirovnať ku kvalite Dacia, alebo Olcit za socializmu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru