Plynový kotel vaří
Zdravim.
Prosim o radu. Nechali jsme udělat roční servis a od té doby se vaří voda ve výměníku. Revize byla reklamována,ale stejně závada nebyla odstraněna. Prý to samo. Dal jsem na radu dalšího technika a výměník vyčistil,pry tam bude asi kamenec. Něco málo tam bylo,ale problém nevyřešen.
Sepne topení a voda na TUV se ve výměníku začne vařit a bouchá to.Jakmile pustím TUV a začne protékat výměníkem,tak se kotel uklidní. Neměl by tam být nějaký okruh v kotli,aby voda nestála ve výměníku a nevařila se??? Jedná se o Protherm RYS 23 BOVE a je těsně po záruce. Děkuji za odpovědi.
Ja som mal len raz kotol Prother a NIKDY VIAC ! Za ten kotol som dal neskutočné peniaze za opravy. Pri poslednej poruche som odstavil plyn, zavrel všetky kohúty a kotol VYHODIL ! To bola najrozumnejšia vec akú som mohol spraviť. Odporúčam spraviť to isté a kúpiť značkový Nemecký kotol. Nikdy nekupujte Protherm, obrovská poruchovosť a drahé opravy. Prother nieje značka, dá sa to prirovnať ku kvalite Dacia, alebo Olcit za socializmu.
Zdravim,takže je to tak. Nový výměník + prace je cca 75% ceny nového kotle,takže kotel ve středu letí ven a rozhodli jsme se ne pro německý,ale italský kotel Gruppo imar Preminox pluvia. Tak doufám,že jsme se rozhodli dobře.
A co jsem vyšťoural na netu, tak Protherm patří nějak pod Vaillant. Asi to mají jako nějakou levnou odnož, protože Vaillant nepatří mezi špatný kotle.
Vyřešeno. Je to opravdu výměník,zanešen kamencem. Docela pomohla kyselina chlorovodíková,tak uvidíme,jak dlouho to vydrží.