Izolace staré střechy
Dobrý den, řeším nyní jak zateplit tuto starou střechu mzstarastrechaj Asi na 3 místech se objevila mokrá lať, ale po vyčištění tašek od nánosů špíny v místě zatékání se pak mokro ztratí a už tam netezatéká. Přesto mám ze zatékání strach. Chtěl bych se jen zeptat, zda-li lze tato střecha vůbec nějak zaizolovat zespodu, nebo je nutné tašky i latě sundat a provést izolaci z vrchu. Samozřejmě vím, že by byla nejlepší nová střecha, ale na tu bohužel nejsou a zřejmě ani nebudou finance, střecha má 170m2. Popř. co byste mi poradili jako vhodné alternativy? Budu vám velmi vděčný.
Ještě dodám, že jsme střechu celou prolézali a trámy jsou jako nové, latě to samé, nikde ani kapka, až na ty 3 místa, kde už snad také zmizelo.
Dobrý den jestli mužu poradit,tak krytinu sundat a folii natahnout se zhora na krovy.Nato kontra late a late a krytinu, ze spoda se nikdy kvalitně folie nenatahne a neplní učel.Vim z vlastní zkušenosti.
otevřel jste hodně starou debatu a ještě nemáte pravdu, "se nikdy kvalitně folie nenatahne a neplní učel"
špatná práce špatný výsledek....
Dobr den,postavil jsem si střechu sám a to v tomto slože: krovy,bednění,papírová lepenka a no to kanadská šindel,zespodu polystyrén a nechal jsem si to vyštukovat,momentálně se mi sráží vlhkost a objevuje se ve vnitř.Ted bych potřeboval radu co stím mnohokrát děkuji.
Kde přesně se vlhkost sráží?
No jsou asi tři možnosti nápravy.
1. Doteplit nejméně na 200 mm celkové tloušťky izolantu, zaroštovat a zaklopit sádrokartonem. Nezapomenout na parotěsku. Ale nevíme jak natěsno máte původní polystyren, takže pořád se mohou objevit vlhká místečka.
2. Shodit původní polystyren zateplit komplet nanovo nejméně 200 mm izolantu. Opět zaklopit SDK.
3. Zateplit horem, na střeše. Skladba bednění - papírová lepenka - šindel není dobře, takže shodit, položit izolant, nová konstrukce pro krytinu a krytina.
dobrý den
děláme podkrovní byt a potřeboval bych poradit s výběrem kontaktní difuzní folie. mam střechu s bedněním na střechu chceme dávat krytinu capacco, pod bednění izolaci knauf ekoroll 044,parobrzdu a sadrokarton. prosim poraďte jaká difuzní folie by byla nejvhodnější. děkuji za odpověď
Lukáši, nepotěším Vás, páč se domnívám, že bez kontralatí nelze. Páč membránu propícháte hřebíky..
viz manuál Juta.
http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manu al%2004_2012.pdf
Dobrý den,
rekonstruuji starou střechu na chatě a chci použít plechové šablony (ty co vypadají jako tašky). Původní střecha jsou prkenné vazníky na kterých jsou prkna a na prknech ipa.
Rád bych nechal vazníky zevnitř viditelné a z toho důvodu se mi tam vejde pouze cca 60mm izolace. Chtěl bych proto zvolit takovéto řešení: zavnitř chaty směrem ven - sádrokarton => parotěsná fólie => 60mm izolace (vata) => původní prkna střechy => původní ipa => latě kolmo k okapu a mezi nimi 40mm střešní polystyren => kontaktní difuzní fólie => latě kolmo k okapu (výška 30mm) => latě rovnoběžně s okapem (výška 30mm) => plechová střešní krytina.
Bude takováto skladba střechy v pořádku, hlavně vzhledem ke srážení vody a případnému zatékání?
Jedná se o rekreační chatu která nebude v zimně často obývaná a proto nejsou velké nároky na tepelnou izolaci střechy.
Děkuji za jakoukoliv radu, přeji hezký den.
Jarda
Špatný postup skladby.
zevnitř chaty směrem ven - sádrokarton => parotěsná fólie => 60mm izolace (vata)ZDE MUSÍM UPOZORNIT, ŽE 60MM JE HROZNĚ MÁLO IZOLACE A TÉMĚŽŘ NIC TO NEŘEŠÍ)/ ZDE ALE MUSÍ BÝT ODVĚTRÁVANÁ MEZERA MEZI IZOLACÍ A ZÁKLOPEM ALESPOŇ 4CM, DLE SKLONU STŘECHY/ => původní prkna střechy => původní ipa => latě kolmo k okapu a mezi nimi 40mm střešní polystyren => kontaktní difuzní fólie => latě kolmo k okapu (výška 30mm) => latě rovnoběžně s okapem (výška 30mm) => plechová střešní krytina.
Díky za odpověď,
ještě zbývá otázka jak vytvořit odvětrávání mezi izolací a záklopem. Mněl by to být otvor skrz záklop, polystyren a paropropustnou fólii? něco jako odvětrávací komínek?
Může toto odvětrání vést do prostoru mezi paropropustnou fólii a krytinu, nebo nad krytinu?
Vím že izolace by měla být alespoň 200mm, ale na to tam není prostor a vzhledem k tomu že původně nebyla žádná, dojde doufám ke zlepšení. Možná by stálo za úvahu použít polystyren o větší tloušťce z vnější strany záklopu.
Díky za rady
Jarda
Na polyš zapoměňte. vždy se najde řešení, ale bez podrobností to nejde. Můžeme se spojit on line?
Tak dělají se i nadkrokevní izolace, já bych to nezavrhoval.
OK, ale nadkrokevní izolace je něco jiného nežli toto řešení.!!
Souhlasím, zatím se vymýšlí bastl.
Dobrý večer, pročetla jsem si všechny příspěvky a některé i vícekrát,ale moje střecha je asi "vyjimečná". Pane Milane, prosila bych o radu. Mám 3roky starou střechu na přístavku u domu. Do budoucna - topení el. Při stavbě jsem neměla v úmyslu zateplovat, tak se asi odbyla. Teď bych střechu zateplit potřebovala. Rozměr: délka 3,6m, šířka asi 2,5. Vrstvy: kanadská šindel, hráškově zelený "filc" nebo něco takového chlupatého, prkna a trámy. Chybí difuzní folie, nejsou tam ani latě na vzduchovou mezeru. Sundavat krytinu bych nechtěla. Dá se zateplit tak, aby prkna nehnila? Fotky (střecha, filc,folie, izolace) přikládám k dotazu.
Děkuji za Vaši odpověď Jitka
Jitko, zdravím,
chybí difuzní folie? Co je to na obrázku s názvem difisní folie? To jste nepoužili?
Pokud je skladba jak uvádíte, tak se jedné o dodatečné zateplení. To se dělá často.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#dodatec na_folie.jpg
zde najdete jak se to dělá, podrobnosti, které jsou nejasné rád vysvětlím..
Pane Cukrar, našroubil sem mezi krokve late abych vytvoril prostor pro odvetravani,a zajimalo by me jak si poradit s okny jestli na kazde strane okna udelat to same nebo je to zbytecne,a jeste mi vrta hlavou jestli mám dat odvetravaci okynka mezi kazdou krokvi nebo treba ob dve stím že vrchní prostor bude prodyšný tím pádem by to měla asi stačit ne?