Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Většinou u nových kabelů: žlutozelená - nulový vodič.Vede v zásuvce na kolík. Modrá - ochranný vodič…
Jabraka 09.09.2010 07:29
Jabraka
žlutozelená - nulový vodič.Vede v zásuvce na kolík. Modrá - ochranný vodič. Vede v zásuvce na pravou…
Prasak 09.09.2010 14:50
Prasak
A ještě něco - k původnímu tématu pan Jabraka samozřejmě neřekl vůbec nic, dotaz byl na značení fázo… nový
Prasak 09.09.2010 21:48
Prasak
trofjazova ziarovka? :-) nový
lubik 11.09.2010 23:35
lubik
Barevné označení fázových vodičů slouží jen ke snažší orientaci při zapojování. (například aby byly…
Zerozero 09.09.2010 08:11
Zerozero
Ano, ochrana nebude degradována, ale zajistí nám vypnutí proudovýho chrániče. Chvála tomu, kdo ho vy… nový
Prasak 09.09.2010 14:53
Prasak
To je pravda. Při připojení jednof. spotřebiče nastane stav jak píše Bahno. Ale při připojení např.… nový
Zerozero 10.09.2010 21:26
Zerozero
Akoze keby bol pouzity prudovy chranic tak sa spojenim modreho a zltozeleneho ochrana degraduje? Mne… nový
lubik 11.09.2010 23:39
lubik
To se nedá paušalizovat, je to jednotlivý případ pro každou elektroinstalaci, záleží na tom, jaký je… poslední
Prasak 12.09.2010 00:02
Prasak

Většinou u nových kabelů:
žlutozelená - nulový vodič.Vede v zásuvce na kolík.
Modrá - ochranný vodič. Vede v zásuvce na pravou zdířku.
Hnědá - fázový vodič.Vede v zásuvce na levou zdířku.
V objímce žárovky.
Hnědý vždy na spodní kontakt objímky.
modrý na horní kontakt objímky zelený je přiPokud je svítidlo plastové,nepřipojuje se,nebo se spojí s modrým.pojen na kostru svítidla.
JABRAKA

žlutozelená - nulový vodič.Vede v zásuvce na kolík.
Modrá - ochranný vodič. Vede v zásuvce na pravou zdířku.

Ale ale! Když tomu nerozumíte, nepřispívejte v takové nebezpečné věci, jako je elektrika!

Modrá je nulový vodič a ten je obvykle vpravo.
Žlutozelená je ochranný vodič a je v zásuvce na kolíku.

Tady je to přímo z wikipedie:

V Česku a v Evropě se používá následující barevné značení vodičů:
Nulový vodič (ve schematu značený N), zvaný též neutrální vodič nebo střední vodič: světle modrá
Fázový vodič (ve schematu značený L): hnědá, případně černá (povolena je také šedá)
Ochranný vodič neboli zem (ve schematu značený PE): pruhy zelené a žluté

Elektroinstalace

Už vícekrát jsem vás Jabrako přistihnul, jak tlacháte o věcech, který jsou mimo mísu a ještě k tomu špatně. Rozmyslete si příště, co hodíte do placu, někdo by si to tu mohl přečíst a vzít to za bernou minci a někoho zabít.

A ještě něco - k původnímu tématu pan Jabraka samozřejmě neřekl vůbec nic, dotaz byl na značení fázových vodičů v třífázové soustavě, nikoliv na značení kabelů v jednofázové soustavě. Ale hlavně že opět něco chytrýho napsal.

Barevné označení fázových vodičů slouží jen ke snažší orientaci při zapojování. (například aby byly všechny třífázové zásuvky stejně zapojeny). Skutečné pořadí fází lze zjistit jen pomocí zkušebního přístroje, například vadaskou. Jinak není předepsáno, která barva přísluší které fázi, protože neexistuje "první, druhá, třetí" fáze, ale pouze která následuje po které. Takže u jednofázového rozvodu je jedno, kterou barvu použijeme. U třífázového rozvodu, pokud v rozvaděči jsou např. všechny černé na jednu fázi, hnědé na druhou, atd. , zachováme to i při zapojování zásuvek např. první kolík černá atd. Tím zajistíme správný směr točení motorů, při připojení do různých zásuvek. Pokud je např. 3fáz. zásuvka pouze jedna, tak na tom nezáleží.

To Jabraka :!: Modrý a žlutozelený vodič nikde v rozvodu nespojujeme:!: Pokud by byl použit proudový chránič, tuto ochranu tím zdegradujeme. Spojení je možné pouze v rozvaděči v bodě rozdělení na ochranný a pracovní nulový vodič!

To je pravda. Při připojení jednof. spotřebiče nastane stav jak píše Bahno. Ale při připojení např. 3fáz. motoru, bez použití středního vodiče a poruše, kdy dojde k probíjení na kostru, se poruchový proud rozdělí též zhruba na polovinu. Část proudu se vrací po ochranném vodiči a měla by vést k vybavení chrániče. Ale druhá polovina poruchového proudu prochází chráničem po středním vodiči a citlivost chrániče snižuje. Tím se stane, že z 30mA chrániče se stane jakoby přibližně 60mA. Tím je způsobeno, že poruchový proud třeba 50mA chránič nevybaví. Ochrana je zdegradovaná. Proto se zdůrazňuje, že se nesmí nikde spojit ochranný vodič se středním.8-)

Akoze keby bol pouzity prudovy chranic tak sa spojenim modreho a zltozeleneho ochrana degraduje? Mne sa pri zapajani zasuvky (v rozvadzaci kable zapojene, ale vyhodeny istic) spojili modty a zltozeleny (asi srobovakom alebo pri prihybani vodica) a hned chranic vypol. Talze predpokladam ze spojenim modreho a zltozeleneho nieje mozna prevadzka vobec.

To se nedá paušalizovat, je to jednotlivý případ pro každou elektroinstalaci, záleží na tom, jaký je potenciál mezi PE a N v místě vzájemnýho dotyku. Pokud je v baráku chránič 15mA, tak to vypne snad vždycky.
Další vysvětlení viz kolegové výše.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru