Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem farebne znacenie fazi - poradie

To je pravda. Při připojení jednof. spotřebiče nastane stav jak píše Bahno. Ale při připojení např. 3fáz. motoru, bez použití středního vodiče a poruše, kdy dojde k probíjení na kostru, se poruchový proud rozdělí též zhruba na polovinu. Část proudu se vrací po ochranném vodiči a měla by vést k vybavení chrániče. Ale druhá polovina poruchového proudu prochází chráničem po středním vodiči a citlivost chrániče snižuje. Tím se stane, že z 30mA chrániče se stane jakoby přibližně 60mA. Tím je způsobeno, že poruchový proud třeba 50mA chránič nevybaví. Ochrana je zdegradovaná. Proto se zdůrazňuje, že se nesmí nikde spojit ochranný vodič se středním.8-)

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny