Dobrý den,
jsem si vědom, že na téma zateplení RD tu již bylo zodpovězeno hodně dotazů. Ale jelikož i mnme příští rok čeká zateplení RD, trápí mě hlavně otázka rosného bodu, protože použitým izolantem bude polystyren. Pochopil jsem dobře, že když projektant podle výpočtů určí tlouštku izolace 10 cm, s tim že rosný bod vyjde bezpečně do izolace, a já pro jistotu dám tlouštku izolace 12 cm, mohu být klidný? A jak je to s větráním? Opravdu jako prevence proti kondenzaci stačí 5 krát denně udělat průvan aby se vzduch trošku hnul?
Náš barák: tlouštka stěn 45cm, eurookna s izolačním dvojsklem, částečně zateplená střecha, kondenzační kotel Buderus, místnosti vytápěné na 20C.
Děkuji všem za reakce.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Dobrý den,hodlám zateplit RD eps 120,plná cihla-75cm ,okna plastová zasklení 1,1-je 120 eps dostačuj…
fibik 15.06.2010 12:30
fibik
120 mm EPS ok, kotvení zbytečné
milan.cukrar 15.06.2010 19:02
milan.cukrar
Dobrý den,děkuji za radu,ale nedá mi to se ještě nezeptat.Ani u nároží nemám kotvit? (pro sichr):-)
fibik 16.06.2010 07:54
fibik
pro sichr byste mohl dát všude hmoždinky a třeba i 10 na metr ale proč. dáte pro sichr dvojitou perl…
milan.cukrar 16.06.2010 21:27
milan.cukrar
Dobrý den,s tou krávou jste mě dostal :-).Mám ještě jeden dotaz co se týče lepidla ve stavebninách m… nový
fibik 17.06.2010 16:52
fibik
doporučím, koupit lepidlo u mě, nebo KVK, páč je český... jinak všechny materiály určené na lepení… nový
milan.cukrar 17.06.2010 17:51
milan.cukrar
tak nad pěnou jsem taky přemýšlel,ale nevím nemám žadnou zkušenost-co se týče lokality - brno nový
fibik 17.06.2010 21:00
fibik
http://www.tytan.cz/content/repository/images/Sele na_CZ/FILM/CZ_450x253-1.swf http://www.soudal.cz/… nový
milan.cukrar 17.06.2010 21:06
milan.cukrar
takže na pěnu kotvit -stačí 4hm/m?,kterou používáte vy? Pokud jsem dobře pochopil aplikovat bez pene… nový
fibik 18.06.2010 07:57
fibik
fibíku, podle mě se neřidte, ale já dám více pěny a nedávám žádnou hmoždinku. Penetrace téměř vždy a… nový
milan.cukrar 18.06.2010 12:05
milan.cukrar
Ještě mám dotaz ohledně stěrkování perimetru.Mám ho zapuštěn 35cm pod terénem,stěrkuje se až uplně d… poslední
fibik 22.07.2010 22:37
fibik
Mně by to také zajímalo.
lol 16.06.2010 20:23
lol
Mám na mysli to s tou vatou. Zvlhne, jestli do ní podle výpočtu vyjde rosný bod a tím pádem ztratí č… nový
lol 17.06.2010 21:43
lol
taky pořád marně čekám na odpověď. H nový
jaanve 18.06.2010 08:08
jaanve
vata je hydrofobizovaná, takže opět vyschně, ale samozřejmě podle soudního znalce utrpí na hodnotě.… nový
milan.cukrar 18.06.2010 12:09
milan.cukrar
Díky. nový
lol 18.06.2010 16:10
lol
Ctěl bych se zeptat na zateplení 10 let starého domu. Zdi jsou z POROTHERMU 45cm + omítka. Chtěl byc… nový
wworazim 24.06.2010 21:50
wworazim
S rosným bodem bohužel problém bude. 5 cm je jak když plivne, klasický fasádní polystyren 70F Vám př… nový
Filip Š. 25.06.2010 00:33
Filip Š.
wworazim, naprosto souhlasím s Filipem. Polyš nedávejte, raději vatu, zateplení 5 cm není zateplení,… nový
milan.cukrar 25.06.2010 14:48
milan.cukrar
Také jsem spíše pro vatu. Ale mám zbytek polyše, který bych dal dolu,na začátek caa. 50 cm, kvůli vz… nový
wworazim 25.06.2010 22:43
wworazim
To vzlínání vody polystyren nezastaví. I když si hodně lidí myslí, že je to skleník pro dům, není to… nový
Filip Š. 26.06.2010 16:28
Filip Š.

Dobrý den,hodlám zateplit RD eps 120,plná cihla-75cm ,okna plastová zasklení 1,1-je 120 eps dostačující?Dále řeším kotvení eps,výška stěny je 3m ,původní omítka bude odstraněna,lepení bude provedeno na zdivo budou stačit 4hmož./1m2 uprostřed desky? Děkuji za radu.

pro sichr byste mohl dát všude hmoždinky a třeba i 10 na metr
ale proč. dáte pro sichr dvojitou perlinku, kdyb náhodou letěla kráva s rohem do zdi?

dokud si neuděláte zkoušku přídržnosti, neuvěříte že to drží OK. Chodím 2x ročně na přdnášky a školení na zateplení, ale ještě se nestalo, aby školitel sdělil na můj dotaz, zdali někdy viděl opadaný izolant na domku do výšky 10 metrů
NIKDY nikdo neviděl, nebo mi to neřekl.

vata je hydrofobizovaná, takže opět vyschně, ale samozřejmě podle soudního znalce utrpí na hodnotě. Výrobci ale tvrdí že nikoliv.
Takže jestliže je ve vatě vlhkost, neizoluje tolik, navíc kvůli ceně dávají lidi méně vaty, má i horší lambdu...

odborníci,,,,,kdo je odborník, ať zvedne ruku...... každý je mistr...

Ctěl bych se zeptat na zateplení 10 let starého domu. Zdi jsou z POROTHERMU 45cm + omítka. Chtěl bych přivrtat na fasádu latě 5x3 a mezi ně vložit polystyren nebo vatu 5 cm silnou a přímo na latě přibít palubky 15 mm. Musí být mezi palubkami a izolantem nějaká mezera ( jak velká) kvůli odvodu vlhkosti? Vkládá se také mezi obložení a izolant nějaká fólie? Nebude nějaký problém s rosným bodem?

S rosným bodem bohužel problém bude. 5 cm je jak když plivne, klasický fasádní polystyren 70F Vám přidá na tepelném odporu asi jen 1.3 m2K/W. To je velmi málo. V takovém případě bych já osobně neuvažoval o zateplení zdi. Spíše bych mrkl na okna, střechu, v případě bungalovu na strop. Tu zeď alespoň 10 cm, aby se oplatila celá akce - polyš, lepení, dovoz materiálu, práce,... Samotný polystyren bude z celé investice ta nejlevnější položka. Nevím ale , jestli to je ve Vašem případě možné. Celé by to bylo jinak, kdyby jste měl v plánu i měnit okna (pokud nejsou). Pěkně by se předsadili a izolace by šlo dát více. Starými okny uteče více tepla než nezateplenou zdí.

Také jsem spíše pro vatu. Ale mám zbytek polyše, který bych dal dolu,na začátek caa. 50 cm, kvůli vzlínání vlhkosti odspodu. Asi je to blbost? Mezera mezi palubkou a izolací by stačila 1 cm? Nechci hlavně zateplovat, jen kdyš mezi latěma vznikne mezera, tak aby byla nějak vyplněna. Mám dát mezi palubky a vatu nějakou folii? Okna také izoluji a strop už jsem izolačně zlepšoval.

To vzlínání vody polystyren nezastaví. I když si hodně lidí myslí, že je to skleník pro dům, není to pravda. Spíš je otázka, jak máte zdi zajištěny od základů. Podřezal jste stavbu a nebo je nějak jinak chráněna proti vzlínající vodě? Pokud ne, tak to bude první problém, který je třeba řešit. Mezera 1 cm mezi palubky je málo, je třeba tak 3 cm. Vata se pak chrání nějakou pojistnou fólií, který pouští ze zdi ven vodní páry. Naopak chrání proti větru a případným kapkám deště. Někdy mají toto kašírování už i zateplovací desky. Pojistné fólie má v nabídce třeba Juta a DuPont. Okna izolujete jak?

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru