Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propalující se čtyrzásuvková prodlužovačka.

Prosím o radu. Mám zapojenou automatickou pračku do této prodlužovačky,neboť
mi kabel nedosáhne do zásuvky na zdi.Po dvouch praních byla zásuvka u otvoru
opálená.Když jsem zástrčku přendal do druhé zásuvky,tak se vše opakovalo.
Prosím poraďte. Děkuji.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Doporučuji koupit 3-žílový kabel o průřezu každého drátu 2,5mm2, k tomu dvě koncovky (vidlici a zásu…
edys 09.01.2009 20:31
edys
Tohle bych neradil, pokud ten člověk nemá o elektrice ani páru (a to podle otázky nemá) tak bych jej…
Kurt 09.01.2009 21:30
Kurt
Souhlas, raději koupit kvalitní prodlužovačku v elektroobchodě.:-)
drdys 10.01.2009 11:35
drdys
Vypalují se i kvalitní prodlužovačky ještě tuzemské výroby. Správné řešení je zakoupit přívodní kabe…
kejki3 10.01.2009 14:02
kejki3
Ano, toto je nejlepší řešení, napojit novej kábl přímo do pračky.
Prasak 10.01.2009 15:45
Prasak
Ono to není tak jednoduché. Vyhl. 50/1978Sb. o bezpečnosti práce v elektrotechnice v prováděcích nor…
paul 13.01.2009 14:54
paul
Není to pravda, vyhláška 50/1978Sb. neříká vůbec nic o prodlužovačkách. O délce prodlužovačky rozhod…
jindra2 14.01.2009 14:33
jindra2
Pro pohyblivy prodluzovaci privod je 50 metru maximalni povolenou delkou podle normy. nový
JR_Ewing 14.01.2009 17:12
JR_Ewing
Správná odpověď!! nový
paul 14.01.2009 18:47
paul
Jsi ještě neviděl sekačkáře na chatách, jak dlouhé prodlužky dokážou pospojovat a hlavně jaké, na ně… nový
Rce 14.01.2009 22:05
Rce
Riskuješ život svůj i rodiny!!!!!Takovou prodlužku vyhoď do popelnice!!!!!Nechej si udělat kvalitní… nový
fwersík 16.01.2009 19:47
fwersík
Člověče, vy máte ve větě stejný počet slov, jako vykřičníků. To jste takto akcentovaný i v reálu? (k… nový
Kurt 16.01.2009 22:56
Kurt
Už jsem viděl nějaké mrtvé ma rozdíl od tebe.....víš???Co se rejpali v elektrice!!! nový
fwersík 17.01.2009 18:06
fwersík
Už jsem viděl uchlastaný a nechodím křičet do hospody. Navíc při 2kW odběru se hřeje každá prodlužka… nový
kejki3 17.01.2009 18:53
kejki3
Tomu říkám argument! Taky jsem viděl nějaké mrtvé, ale proto se přece nebudu vyjadřovat jako hotento… poslední
Kurt 17.01.2009 20:13
Kurt

Doporučuji koupit 3-žílový kabel o průřezu každého drátu 2,5mm2, k tomu dvě koncovky (vidlici a zásuvku) a celé to sešroubovat. Jinak ty slabé prodlužovačky vám nepřenesou takový proud. A hlavně nepřehodit fáze u prodlužovačky.

Vypalují se i kvalitní prodlužovačky ještě tuzemské výroby.
Správné řešení je zakoupit přívodní kabel dostatečné délky a tloušťky a vyměnit ho v pračce. Můžu sdělit své podezření, že z Fagorky neleze originál ani ta 3*1,5, ale taky nemá 2kW těleso.

Ono to není tak jednoduché. Vyhl. 50/1978Sb. o bezpečnosti práce v elektrotechnice v prováděcích normách říká,
že se šňůra smí pouze vyměnit za stejné délky a stejného průřezu.

Proč? Protože s touto šňůroubyla testována že úbytek napětí na ochranném vodiči nepřestoupí povolenou mez a proud , který by při poruše prošel lidským tělem rovněž nepřekročí povolenou hodnotu.

Takže jestliže tam byla šňůra 2,5mm2 délky 2m, nesmíte tam dát delší.

S tím souvisí používaní prodlužovacích šňůr:
1) nesmí mít menší průřez než přípojná šňůra spotřebiče
2) musí být 3 vodičová
3) požít se smí jen na dobu nezbytně nutnou, tedy o dobu vlastního praní, pak se musí odpojit. (Nehovořím o tom jak to funguje v domácnostech, ale jak by to fungovat mělo)
4) nezbytně nutnou dobou se rozumí - do zřízení samostatného okruhu pro pračku,
obvykle do malování, lze totiž vét nad kachlíky .

Asi todle vzbudí polemiku, ale tolik říkají normy...

A samožřejmě že se má na mysli jednoduchá prodlužovací šňůra s odpovídajícím proudovým zatížením koncovek, tedy do 16A (do 10A nevyhovuje)

Není to pravda, vyhláška 50/1978Sb. neříká vůbec nic o prodlužovačkách.
O délce prodlužovačky rozhoduje jenom průřez vodiče a délka. Tím vznikne úbytek napětí, který je udáván normou (jeho nejvyšší dovolená hodnota).
Běžně se prodávají prodlužovačky až 50 m.
Jindra

Člověče, vy máte ve větě stejný počet slov, jako vykřičníků. To jste takto akcentovaný i v reálu? (kdyby to byla jediná taková odpověď, tak bych to i přehlédl, ale ono je to v každém vašem příspěvku, tak mne to nějak začalo zajímat)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru