Ono to není tak jednoduché. Vyhl. 50/1978Sb. o bezpečnosti práce v elektrotechnice v prováděcích normách říká,
že se šňůra smí pouze vyměnit za stejné délky a stejného průřezu.
Proč? Protože s touto šňůroubyla testována že úbytek napětí na ochranném vodiči nepřestoupí povolenou mez a proud , který by při poruše prošel lidským tělem rovněž nepřekročí povolenou hodnotu.
Takže jestliže tam byla šňůra 2,5mm2 délky 2m, nesmíte tam dát delší.
S tím souvisí používaní prodlužovacích šňůr:
1) nesmí mít menší průřez než přípojná šňůra spotřebiče
2) musí být 3 vodičová
3) požít se smí jen na dobu nezbytně nutnou, tedy o dobu vlastního praní, pak se musí odpojit. (Nehovořím o tom jak to funguje v domácnostech, ale jak by to fungovat mělo)
4) nezbytně nutnou dobou se rozumí - do zřízení samostatného okruhu pro pračku, obvykle do malování, lze totiž vét nad kachlíky .
Asi todle vzbudí polemiku, ale tolik říkají normy...
A samožřejmě že se má na mysli jednoduchá prodlužovací šňůra s odpovídajícím proudovým zatížením koncovek, tedy do 16A (do 10A nevyhovuje)