Tlaková nádoba s gumovým vakem - jak měřit přetlak?
Mám 100 l tlakovou nádobu s gumovým vakem. Nádoba se má natlakovat vzduchem na tuším 2 bary, ale kdy mám onen tlak měřit? Při prázdné (vodou nenaplněné) nádobě nebo při plné (vodou naplněné) nádobě?
Pánové díky. Je to aquamat pro vodárnu.
Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem? Nebo se z tlakové nádoby musí úplně vypustit voda a kontrolovat pri PRÁZDNÉ?
V návodu se uvádí, že standardní plnicí tlak je 2 bar a že přetlak má být o 0,2 bar nižší než ZAPÍNACÍ tlak tlakového spínače.
Takže dotaz: kontrolovat při naplněné nádobě nebo úplně prázdné? Díky.
Vypnout vodárnu - otevřít vodu - pumpovat hustilkou na přetlak dle nádoby - zapnout vodárnu.
kecal: díky. Provedeno podle rady. Vypnuté čerpadlo, úplně vypuštěná voda z tlakovné nádoby. Pumpičkou na kolo napumpováno na potřebný tlak, kontrola běžným tlakoměrem na pneumatiky. Opět spuštěná vodárna.