Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem?…
náhodný 11.04.2013 09:13
náhodný
Vypnout vodárnu - otevřít vodu - pumpovat hustilkou na přetlak dle nádoby - zapnout vodárnu.
Stefran 11.04.2013 10:58
Stefran
kecal: díky. Provedeno podle rady. Vypnuté čerpadlo, úplně vypuštěná voda z tlakovné nádoby. Pumpičk… poslední
náhodný 14.04.2013 11:02
náhodný

Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem? Nebo se z tlakové nádoby musí úplně vypustit voda a kontrolovat pri PRÁZDNÉ?

V návodu se uvádí, že standardní plnicí tlak je 2 bar a že přetlak má být o 0,2 bar nižší než ZAPÍNACÍ tlak tlakového spínače.

Takže dotaz: kontrolovat při naplněné nádobě nebo úplně prázdné? Díky.