Z firmy mi volali niekokoľkrát. Podotýkam jednali veľmi slušne, na rozdiel od pripadu z minulých rokov, kde mi v telefóne nadávali a vyhrážali sa súdmi (šlo o 2 firmy, ktoré boli v spore), empaticky az s nádychom veď pomožte, vidíte, že nám ubližujú. Že či by sme nezmazali vlákno, lebo ich silne poškodzuje. No možno by sme aj zmazali, keby sa neudiali nasledovné veci. Šlo hlavne o provokáciu usera BlankaH, ktorý ma vo vlákne viacero príspevkov a podprahovo sa pokúša ovplyňovať nespokojných zákazníkov. Čoho je moc to je moc....a tak vznikol tento článok.
Přejít na článek
Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem? Nebo se z tlakové nádoby musí úplně vypustit voda a kontrolovat pri PRÁZDNÉ?
V návodu se uvádí, že standardní plnicí tlak je 2 bar a že přetlak má být o 0,2 bar nižší než ZAPÍNACÍ tlak tlakového spínače.
Takže dotaz: kontrolovat při naplněné nádobě nebo úplně prázdné? Díky.
Vypnout vodárnu - otevřít vodu - pumpovat hustilkou na přetlak dle nádoby - zapnout vodárnu.
kecal: díky. Provedeno podle rady. Vypnuté čerpadlo, úplně vypuštěná voda z tlakovné nádoby. Pumpičkou na kolo napumpováno na potřebný tlak, kontrola běžným tlakoměrem na pneumatiky. Opět spuštěná vodárna.