Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplota zpátečky stejná jako teplota kotle benekov

Dobrý den mám automatický kotel benekov c17 a včera mi kotel netopil do radiátorů tak jsem si myslel že odešlo čerpadlo ale čerpadlo vydává zvuk tak jsem se dočetl že můžou být zanesená sítka filtrů ty jsem vyčistil a zkusil zatopit a bez problému všechny radiátory byly teplé . ale když se podívám na kotel na hodnoty tak teplota kotle je 80 stupňů a zpátečka to samé . nějaké rady co by to mohlo ještě být děkuji

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
...zkusil zatopit a bez problému všechny radiátory byly teplé. A teda čo ešte riešiš? Však o to ti… poslední
ok 02.04.2026 05:07
ok

...zkusil zatopit a bez problému všechny radiátory byly teplé.

A teda čo ešte riešiš? Však o to ti ide. A pre pokoj duše: Teplota zpiatočky z princípu nemôže byť rovnaká ako teplota kotla, ale musí byť nižšia (voda totiž nejaké to teplo v radiátore odovzdá - iste aj v tvojom prípade keď píšeš, že to funguje). Zožeň si dotykový teplomer a skontroluj teploty rúrok v tomto poradí: na výstupe z kotla - na na vstupe do radiátora - na výstupe z radiátora - a na vstupe do kotla. Teplota musí postupne klesať. Ak je maximálny rozdiel teplôt menej ako cca 15 °C, tak pouvažuj na znížení prietoku (otáčok čerpadla - kvôli zbytočnému hluku). Normálne sa kúrenie radiátormi navrhuje a nastavuje na teplotný spád 15 až 20°C, u kondenzačných kotlov ešte viac.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru