Izloace půdy mezi krokvemi
Zdravím,
potřebuju poradit. Mám starý dům, kterému bych chtěl zateplit střechu.
Střecha je to sedlová. Pod ní je pokoj. Půda je tedy obyvatelná. Když v tom pokoji oddělám ze stropu takové obklady, tak vidím konstrukci střechy. Krokve 10cm vysoké, na krokvích desky. Desky jsou v celé ploše střechy, ne jenom jako kontralatě a latě. Na deskách je plechová krytina.
Mezi krokve chci dát 10cm vaty. Vatu chytím zespodu provázky. Takto jsem to viděl na videích na YT.
Zespodu vaty chci dát igelit. Igelit přetěsním.
Otázka1: Dává se mezi igelit a krokev nějaká mezivrstva, aby nedošlo k poškození igelitu? Krokve jsou opracovány velmi nahrubo. Dát nějaký 1mm tlustý mirelon, nebo tak něco?
Otázka2: Čím přichytím igelit ke krokvím?
Chtěl bych to zaklopit SDK, nebo fermacelem.
Otázka3: Je nutné dávat SDK na nějaké CD profily? Mohu SDK přikotvit rovnou do Krokví? Protože vrutem projdu igelit, v místě, kde bych kotvil bych na igelit nalepil nějakou butilovou pásku, která by vrut kolem dokola zatěsnila. Přitlačený SDK k butilu by ten spoj ještě více zatěsnil(snad).
Domek má asi 7x8m. Půda je přiměřeně malá. CD profilům bych se rád vyhnul, abych tu malou půdu ještě více nezmenšil.
děkuji
Zajistit odvětrání střechy. Izolace isover profi 8 cm, střešní suché latě po 50 cm, mezi ně 6 cm isover profi. Přisponkovat vysoceparotěsnou zábranu Jutafol N al 150 a zaklopit sdk. Vím že to není úplně správně, ale fungovat to bude, vše je podřízené místu.....
Jestli tomu dobře rozumím, jestliže jsou krokve na výšku 10cm, tak dát jen 8cm Isover unirol profi(lamda 0.033), aby zůstala vzduchová mezera mezi vatou a dřevěným záklopem, který leží na krokvích. Pod vatu dát vodorovně střešní latě. Spodní lať je v úrovni 0, a o 50cm výše dát další řadu latí a o dalších 50cm výše dát další řadu atd...Isover unirol profi má na výšku 120cm. Proč tedy nedávat střešní latě od sebe těch 120cm?
Píšeš, že víš, že to není úplně správně, ale jak by to bylo správně?
Separační folii(paropropustnou) na tu vatu by si nedal?
díky za konkrétní návrh.
8 kvuli mezeře , 50 středy protože deska ma 2 merty a 50 je max rozteč aby se desky neprohybali. Mezi vatu a zaklop parotesnou, ne paropropustnou. Izolace by mělo být více a sadrokartonar zaklapí na kovovy rošt
Tu paropropustnou jsem měl na mysli dát nad tu vatu. Byl by SDK, parotěsná, vata, paropropustná, dřevěný záklop(už tam je)?
Díval jsem se na více místech a zdá se, že nad dřevěným zákopem je ještě pojistná lepenka(takový ten asfaltový papír(ne asfaltový pás).
Posílám fotky jak ty obnažené krokve a dřevěný záklop vypadají.
Jak jsem to tam fotil, trochu jsem to i proměřil. Pokud bych dal pod krokve(tedy do prostoru místnosti) větší mocnost vaty, tak by to asi šlo se tam hýbat. Je to prostě kompromis. Všichni se shodnem, že více vaty je lepší. Kolik byste doporučili dát?
Jde taky o to, že do budoucna se počítá zřejmě s krátkodobými podnájmy(na dlouhodobé bydlení ten dům není). Aby se to dalo pronajímat, bude tam třeba udělat rozsáhlé opravy. Do té doby se tam bude pouze temperovat na 8°C. Velké tloušťky vaty se do té doby moc neoplatí. Těch 8+6cm ještě dává smysl. Spíš jenom těch 8cm. Na druhou stranu, když bych při rekonstrukci udělal vnější zateplení střechy, tak ta vata z vnitřku se dá v pohodě použít znovu z vnější strany krokví.
Dá se použít místo střešní latě CD profil na výšku? Taky má 6cm. Suché střešní latě asi letos neseženu. Na píle, co je tu kousek ode mě, je teď nemají.
Ipa (jedno jestli lepenka nebo papír) nad záklopem je hodně špatná zpráva - bude zadržovat vlhkost. Chce to odvětrávat prostor POD záklopem - nevím jak. Nešlo by zaizolovat pouze konkrétní pokoj a zbytek půdy nechat volný?
Spíš jenom těch 8cm - zjistěte si kde kde je rosný bod... cd na výšku, šlo by, v místě stiku ke krokvým s případnýma podložkama pro vyrovnání, cd ve stiku podlepené, kde bude spoj desek zdvojit. opět 6 cm mezi profily.