Nastavení bezdrátového termostatu Honeywell T3
Dobrý den,
koupili jsme dům, ve kterém je plynový kotel. Při drobné úpravě obývacího pokoje jsem musel odpojit původní termostat a přejít na bezdrátový Honeywell T3.
Pár týdnů jsme fungovali v ručním režimu, kdy jsme si prostě nastavili teplotu a po vytopení místností ručně vypnuli.
Z dlouhodobého hlediska je to nesmysl, tak se snažím vyladit automatiku a nějak z toho nejsem moudrý.
Samozřejmě jsem začal dle návodu. S pohybem v nastavení problém samozřejmě není, jde mi spíš o správnou funkčnost.
V příloze zasílám 3 screenshoty.
První je "rozvrh vytápění", hodnoty mám upravené podle sebe, ale pro pochopení postačí ty z manuálu. Dle tohoto výstřižku tipuji, že pokud budu mít takto nastaveno v týdenním režimu (po-ne), tak v 6:30 kotel vytopí dle termostatu místnost na 21°C, potom v 8:00 na 16°C atd.
Podobně mám nastaveno i já.
Otázka zní následovně - pokud dle výše zmíněného režimu začne v 6:30 vytápět místnost na 21°C, jak přesně to funguje?
1, kotel v 6:30 začne topit, aby bylo v místnosti s termostatem 21°C, pak se vypne a i kdyby teplota z jakýchkoli důvodů spadla i na 15°C, tak čeká do 8:00, kdy pokud bude teplota pod 18°C, tak sepne a vytopí místnost na požadovaných 18°C a následně zase čeká do dalšího časového úseku?
2, nebo v 6:30 začne topit a jakmile se například v 7:00 teplota vyšplhá na požadovaných 21°C, tak vypne, ALE! následně se při každém snížení teploty například o pouhých 0,5 °C bude zapínat a vypínat až do 8:00, kdy má v programu nastavenou teplotu 18°C?
Jak to s tím je? Máte ho někdo? Poradí někdo prosím?
Přikládám screen automatického provozu včetně manuálního, u kterého je napsáno, že se u něj teplota udržuje trvale.
Děkuji za jakoukoliv radu
Bude topit, az teplota dosahne 21°C, pak vypne a podle nastavene hystereze (1 nebo 0,5°C) jak poklesne teplota, tak zase zapne a vytopi na 21.
Co jsem koukal, tak u tohoto termostatu hystereze nastavit nejde.
Při ručním režimu ale spíná ve chvíli, kdy teplota klesne o 0,5 °C.
Není důvod, aby se při automatickém provozu choval jinak - takže jakmile poklesne teplota o 0,5 °C vůči nastavené teplotě, kotel zapne.
Detailně (dle prvního obrázku):
- v 6:30 kotel zapne a bude topit, dokud teplota nedosáhne 21 °C a tuto teplotu bude udržovat (+/- 0,5 °C) až do 8:00
- Mezi 8:00 a 18:00 bude kotel udržovat teplotu 16 °C
- Mezi 18:00 a 22:30 bude kotel udržovat teplotu 21 °C
- Od 22:30 do 6:30 bude kotel udržovat teplotu 16 °C
A jen poznámka - ten rozdíl 5 °C je dost velký, zkus si, za jak dlouho se teplota zvedne z těch 16 na 21 °C, ať se pak nedivíš, že sice v 6:30 ráno kotel zapne, ale v 8:00 tam nebudeš mít ani 20 °C. Ta doba natápění závisí na spoustě věcí - jestli bydlíš v paneláku nebo rodinném domě, jak je byt/dům zateplený, jaká je kapacita a setrvačnost otopné soustavy atd.
Energeticky mi přijde výhodnější teplo udržovat, než nechat barák vychladnout a znovu zahřívat. Rozhodně bych nešel do většího rozdílu mezi těmi teplotami než 2 °C.
Jsme v rodinném domě, udělaná okna, dveře, zatepleno.
Ještě to budu ladit.
Každopádně co jsem pochopil, tak lepší nechat kotel běžet téměř celý den na 21°C, než ho vypínat
Nemusis jej nechavat na 21, klidne to sniz treba na 18 nebo 19 kdyz tam nejste a v noci, ale 16 uz je moc veljy rozdil. Uvidis, jaka bude tepelna setrvacnost.
Jsou zde dva problémy. Rozdíl teplot větší jak tři stupně v době kdy nebudeš doma je energeticky náročný. Další věcí jsou krbová kamna. Pokud topíš krbovými kamny a máš prostorový termostat, tak ti díky místnostem v kterých netopíš spadne teplota v topném systému kotle více jak o tři stupně a je to stejný problém. Pokud má zdivo dostatečnou tepelnou setrvačnost, tak i při vypnutí kotle na cca 8 hodin neměla poklesnout teplota o více jak 2 stupně. Pokud ano tak je někde únik tepla, který je potřeba vyřešit. Vypadá to, že tam bydlíš první topnou sezónu a tak to časem vychytáš.