Není důvod, aby se při automatickém provozu choval jinak - takže jakmile poklesne teplota o 0,5 °C vůči nastavené teplotě, kotel zapne.
Detailně (dle prvního obrázku):
- v 6:30 kotel zapne a bude topit, dokud teplota nedosáhne 21 °C a tuto teplotu bude udržovat (+/- 0,5 °C) až do 8:00
- Mezi 8:00 a 18:00 bude kotel udržovat teplotu 16 °C
- Mezi 18:00 a 22:30 bude kotel udržovat teplotu 21 °C
- Od 22:30 do 6:30 bude kotel udržovat teplotu 16 °C
A jen poznámka - ten rozdíl 5 °C je dost velký, zkus si, za jak dlouho se teplota zvedne z těch 16 na 21 °C, ať se pak nedivíš, že sice v 6:30 ráno kotel zapne, ale v 8:00 tam nebudeš mít ani 20 °C. Ta doba natápění závisí na spoustě věcí - jestli bydlíš v paneláku nebo rodinném domě, jak je byt/dům zateplený, jaká je kapacita a setrvačnost otopné soustavy atd.
Energeticky mi přijde výhodnější teplo udržovat, než nechat barák vychladnout a znovu zahřívat. Rozhodně bych nešel do většího rozdílu mezi těmi teplotami než 2 °C.